Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

USB-RS485 CE303 S31

Гость_Жалгас_*
сообщение 28.7.2015, 8:55
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

Уважаемая Энергомера,

прошу разъяснить подключение электросчетчика СЕ303 S31 через rs485-usb.
admintools не видит.

нужно ли вводить последние четыре цифры серийного номера?

модель счетчика: S31 503-JAVZ

спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энергомера
сообщение 30.7.2015, 10:15
Сообщение #2


Представитель концерна "Энергомера"
*

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2013
Из: г. Ставрополь, ул. Ленина 415
Пользователь №: 35056



Добрый день.
Связь со счетчиком по RS 485 осуществляется через разъем 19 TP6P6C. В AdminTools выбирается тип счетчика СЕ30х, канал связи RS232 (CE30x).
Настройки в канале связи следующие:
Com port - номер ком порта на котором «висит» ваш преобразователь;
Скорость – 300;
Четность – Чет;
Бит данных – 7;
Стоповые – 1;
Управление RTS –Выкл.;
Обработка ЭХО – Выкл.
Данные счетчики поддерживают безадресное чтение, т.е. при авторизации вводить пароль и последнее цифры номера не нужно (в случае, если Вы хотите почитать информацию со счетчика). В случае программирования прибора Вам необходимо ввести пароль на запись (по умолчанию 777777).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 8:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены