Чем регламентируется разделение осветительной и силовой групп? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем регламентируется разделение осветительной и силовой групп? |
31.7.2015, 7:40
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Принято делить осветительные и розеточные группы. Встретился с обьектом, где все на одном УЗО висит- свет, розетки, кондиционеры. Это нарушение или нет? Обьект - торговое помещение.
|
|
|
|
31.7.2015, 8:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3075 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Первым, или одним из первых на входе в электроустановку здания должно стоять УЗО, как противопожарное, далее счётчик и всё, что после него, автоматы/дифавтоматы/УЗО на освещение, розетки и силовые потребители.
-------------------- |
|
|
31.7.2015, 8:53
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Это не нарушение. При условии что там еще есть автомат.
|
|
|
31.7.2015, 9:03
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3075 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если автомат на ток 10-16 А, то не нарушение.
А по существу вопроса темы, регламентируется главой 3.1 ПУЭ. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 31.7.2015, 9:27 -------------------- |
|
|
|
1.8.2015, 11:51
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
А если на 6А, нарушение? То что кроме УЗО стоит автомат понятно. Я про другое спрашивал. В 3.1 ничего похожего не нашел.
Я думаю там нарушение уже в том, что от щитка уходит 2,5 кв, а в коробке на свет уже 1,5 кв. В месте уменьшения сечения должна быть защита. Сообщение отредактировал 17 - 1.8.2015, 11:52 |
|
|
1.8.2015, 12:34
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.8.2015, 20:38
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
в пуе в главе о автоматах есть пункт на этот счёт. Если в месте соединения отходящий провод сечением не менее 50% от входящего в целях рационального использования или не возможностью установки АВ в месте разветления допускается устанавливать номинал АВ по сечению входящего проводника. Сумбурно написал, но это по памяти.
|
|
|
|
2.8.2015, 23:41
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Ну это понятно вобщем то. Я про то что в принципе, во всех проектах, которые встречал, силовые и осветительные сети разделены. Это где-то регламентируется, или из соображений разумности и удобства?
|
|
|
2.8.2015, 23:44
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Совмещение - допускается, как правило это из за экономии.
Разделение - это как раз разумность и удобство. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
3.8.2015, 0:56
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Это где-то регламентируется...? Рекомендуется. Например, в СП31-110-2003 "рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. "Но не расстреляют и за смешанное питание светильников и розеток... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
3.8.2015, 8:49
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3075 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Часто вижу в проектах такое разделение: - в одной части освещение и штепсельные розетки, в другой силовое электрооборудование, ни кто не конфликтовал по этому поводу, аварийное освещение остаётся по-любому. В торговом помещении тоже должно быть аварийное освещение с отдельным питанием.
-------------------- |
|
|
3.8.2015, 9:20
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
3.8.2015, 13:41
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Тогда что такое "силовая" сеть? Есть ли вообще такое понятие?
|
|
|
3.8.2015, 14:49
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
СП-31-110-2003
Цитата 7.13 Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения безопасности, освещения витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ. С электрической точки зрения деление может быть оправдано для некоторого снижения влияния одних электроприемников на работу других. Например если есть линия с двигателем в середине и в конце лампа, то при пуске из-за потери напряжения в линии лампа может моргать. Если при этом точка подключения имеет достаточную мощность, то просадки напряжения в точке подключения такой линии может и не быть. В таком случае подключение освещения на отдельную группу решает проблему. Касательно квартиры, если холодильник и колонки на одной группе, то возможны щелчки в колонках при запуске/остановки холодильника. Если оборудование гадит в сеть очень сильно, то и разделение не спасет. Но в целом у нас повсеместно панельки идут с общей сетью сила/свет. И т.к. официально у нас еще ПУЭ 6 в части выбора проводников по нагреву, то абсолютно официально все новостройки сдаются с 1,5мм кв на 16А автомат. На это совсем не стоит ровняться, но и так люди живут. |
|
|
3.8.2015, 16:23
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тогда что такое "силовая" сеть? Есть ли вообще такое понятие? Периодически вспоминаем ГОСТ 21.613-88: "К силовому электрооборудованию относят: - комплектные трансформаторные подстанции 6.10/0,4.0,66 кВ; - электрические, сети для питания электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах проектируемого здания, сооружения; - управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего (например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов поставляются без таковых." Вопросы вызывает 2-й пункт - под него можно и последнюю лампёшку подвести. Я в нем усматриваю мощные, отдельные ЭП, обычно одной группой не подключаемые, движки. Ну и понятно рапред.сети к РЩ, ЩС, ЩВ.. Возможно (если вспомнить и определение "силовой кабель") вопрос происходит от времени "сильных токовъ" Сообщение отредактировал Олега - 3.8.2015, 16:54 |
|
|
3.8.2015, 18:24
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
есть еще такое:
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования 3.42 силовая цепь: Цепь, передающая энергию от сети к элементам оборудования, используемым непосредственно для выполнения производственных операций, а также к трансформаторам, питающим цепи управления. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
3.8.2015, 19:37
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Силовая цепь - цепь напряжением выше сверхнизкого напряжения. ИМХО
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
3.8.2015, 19:41
Сообщение
#18
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Настолько запутали, что пришлось самому искать
Вобщем понятие "осветительная" как бы есть. А все остальное, или все остальное и освещение - это силовая сеть. Вобщем хрень полная. Нет конкретики. Думал только в авиации бардак |
|
|
4.8.2015, 9:42
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А еще ГОСТ 18311-80
" Силовая электрическая цепь Силовая цепь - Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров" Отсюда вывод, что безопасное напряжение тут ни при чем. У французов: circuit de puissance circuit qui transmet l'énergie du réseau aux éléments d'équipement utilisés directement pour le travail effectué par la machine et aux transformateurs alimentant les circuits de commande [IEC 60204-32, ed. 2.0 (2008-03)] силовая цепь - цепь, которая передает энергию сети к элементам оборудования, напрямую использованных для работы, осуществленной машиной и к трансформаторам снабжающим управляющие цепи. |
|
|
4.8.2015, 12:02
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
"преобразовании в другой вид энергии" - а лампочка разве не преобразует электрическую энергию в свет (или как там правильно)?
|
|
|