![]() Какой потенциал на замкнутой обмотке трансформатора тока? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какой потенциал на замкнутой обмотке трансформатора тока? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Уважаемые форумчане возник вопрос можно ли не отключая напряжение с шин 0,4 кВ проверить соответствие проводов токовой цепи электросчетчика (правильность подключения в случаях где их не проследить). Вот возникла мысль если при замкнутой (на сопротивлении электросчетчика) обмотке ТТ остается потенциал на ее концах (разность) то его можно измерить и проверить правильность подключения учета. Например напряжение между клемой "1" и "3" электросчетчика. А потом можно убедиться прозвонив провода на соответствие "И1" от ТТ к "И1" счетчика. Вот вопрос- можно ли использовать такой метод и какое должно быть напряжение на концах обмотки ТТ 0,4 кВ если оно есть при подключенном ТТ к счетчику. За раннее спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Nomatter, не рекомендую этого делать
грубо, не вникая в теорию электрических машин U1*I1=U2*I2 пусть ТТ 200/5 и U1=0,4 кВ, тогда U2=U1*I1/I2=0,4*200/5=16 кВ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Nomatter, в идеале - да, конечно, как известно из курса метрологии, в идеале амперметр имеет нулевое сопротивление, но на практике этого не бывает, поэтому на концах обмоток не будет одинакового потенциала и между ними все равно будет напряжение...
Причем для разных счетчиков токовая цепь может иметь разное сопротивление, поэтому конкретной цифры вам никто не скажет |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Nomatter, в идеале - да, конечно, как известно из курса метрологии, в идеале амперметр имеет нулевое сопротивление, но на практике этого не бывает, поэтому на концах обмоток не будет одинакового потенциала и между ними все равно будет напряжение... Причем для разных счетчиков токовая цепь может иметь разное сопротивление, поэтому конкретной цифры вам никто не скажет Попробовал замерить напряжение на одной из обмоток ТТ подключенного к электросчетчику, напряжение отсутствовало плюс минус погрешность. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дык вроде его там и не должно быть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.11.2014 Из: 85ВД Пользователь №: 42547 ![]() |
Оно там будет, величина мВ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Не опасно ли работать на вторичке тр-ра тока без нагрузки, но под напряжением, просто транс стоит как шина и вторичка замкнута накоротко коротким проводом и клещами ни как не замерить какой протекает ток, плюс еще электромагнитное поле тр-ра тока искажает показания токоизмерительных клещей, хочу во время простоя заменить перемычку на более длинную и при нагрузке замерить ток, чтобы узнать коэффициент трансформации.
Сообщение отредактировал Диего - 27.9.2015, 17:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Э\у 0,4кВ аккуратно можно без проблем.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ТС, проверить правильность подключения счетчика можно узнать только под нагрузкой, снятием векторной диаграммы токовых цепей данного счетчика.Без нагрузки вы ничего не измерите. В цепях вторички ТТ для учета и измерений обычно низкое напряжение.Например для 0,4 кВ:ТТ 200/5 при 5 А, U=5-7В. Для 10кВ: 200/5 при 5А, U=20В
Сообщение отредактировал Uran - 4.10.2015, 19:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
5-7 вольт, это вы по какой формуле нашли?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Это не по формуле находят, это из ВАХ ТТ, снятых при наладке. Бывает до 12 вольт зависит от типаТТ -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Вы не думаете, что снятие ВАХ и работа трансформатора это разные режимы?
Цитата 5 А, U=5-7В Т.е. в токовой обмотке счетчика на полной нагрузке выделяется 25 Вт? Потребляемая мощность последовательной цепи счетчика - доли ВА. Напряжение будет зависеть от подключенной нагрузки (сопротивления вторичной цепи). От долей вольта при рабочем режиме до очень большого значения при разомкнутой вторичной обмотке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Т.е. в токовой обмотке счетчика на полной нагрузке выделяется 25 Вт
Не выделится, мощности счетчика не хватит, это характеризует мощность источника тока,т.е ТТ.Сами ТТ имеют определенную мощность вторичной обмотки для определенного класса точности.ВАХ это не нагрузочная характеристика, а диагностическая характеристика.ТТ типа Т-0,66 в сети 0,4кВ до 400 А имеет мощность 5ВА для кл.точности 0,5. Получается, что напряжение не более 1В, при 5А. Обычно ТТ не работают в номинальном режиме, работают с недогрузом. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |