Какой потенциал на замкнутой обмотке трансформатора тока?

Nomatter
сообщение 17.11.2014, 16:54
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Уважаемые форумчане возник вопрос можно ли не отключая напряжение с шин 0,4 кВ проверить соответствие проводов токовой цепи электросчетчика (правильность подключения в случаях где их не проследить). Вот возникла мысль если при замкнутой (на сопротивлении электросчетчика) обмотке ТТ остается потенциал на ее концах (разность) то его можно измерить и проверить правильность подключения учета. Например напряжение между клемой "1" и "3" электросчетчика. А потом можно убедиться прозвонив провода на соответствие "И1" от ТТ к "И1" счетчика. Вот вопрос- можно ли использовать такой метод и какое должно быть напряжение на концах обмотки ТТ 0,4 кВ если оно есть при подключенном ТТ к счетчику. За раннее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.11.2014, 20:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Nomatter, не рекомендую этого делать
грубо, не вникая в теорию электрических машин
U1*I1=U2*I2
пусть ТТ 200/5 и U1=0,4 кВ, тогда U2=U1*I1/I2=0,4*200/5=16 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 18.11.2014, 2:19
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(FRAER @ 17.11.2014, 21:46) *
Nomatter,
пусть ТТ 200/5 и U1=0,4 кВ, тогда U2=U1*I1/I2=0,4*200/5=16 кВ

Так разве такое напряжение не только при разомкнутой обмотке ТТ? При замкнутой оно то ли ничтожно мало то ли отсутствует. Может я в чем то ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.11.2014, 6:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Nomatter, в идеале - да, конечно, как известно из курса метрологии, в идеале амперметр имеет нулевое сопротивление, но на практике этого не бывает, поэтому на концах обмоток не будет одинакового потенциала и между ними все равно будет напряжение...
Причем для разных счетчиков токовая цепь может иметь разное сопротивление, поэтому конкретной цифры вам никто не скажет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 18.11.2014, 8:28
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(FRAER @ 18.11.2014, 6:02) *
Nomatter, в идеале - да, конечно, как известно из курса метрологии, в идеале амперметр имеет нулевое сопротивление, но на практике этого не бывает, поэтому на концах обмоток не будет одинакового потенциала и между ними все равно будет напряжение...
Причем для разных счетчиков токовая цепь может иметь разное сопротивление, поэтому конкретной цифры вам никто не скажет

Попробовал замерить напряжение на одной из обмоток ТТ подключенного к электросчетчику, напряжение отсутствовало плюс минус погрешность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.11.2014, 21:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



дык вроде его там и не должно быть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Телепузик
сообщение 18.11.2014, 21:27
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.11.2014
Из: 85ВД
Пользователь №: 42547



Оно там будет, величина мВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 27.9.2015, 15:16
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Не опасно ли работать на вторичке тр-ра тока без нагрузки, но под напряжением, просто транс стоит как шина и вторичка замкнута накоротко коротким проводом и клещами ни как не замерить какой протекает ток, плюс еще электромагнитное поле тр-ра тока искажает показания токоизмерительных клещей, хочу во время простоя заменить перемычку на более длинную и при нагрузке замерить ток, чтобы узнать коэффициент трансформации.

Сообщение отредактировал Диего - 27.9.2015, 17:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.9.2015, 21:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Э\у 0,4кВ аккуратно можно без проблем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 2.10.2015, 9:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



ТС, проверить правильность подключения счетчика можно узнать только под нагрузкой, снятием векторной диаграммы токовых цепей данного счетчика.Без нагрузки вы ничего не измерите. В цепях вторички ТТ для учета и измерений обычно низкое напряжение.Например для 0,4 кВ:ТТ 200/5 при 5 А, U=5-7В. Для 10кВ: 200/5 при 5А, U=20В

Сообщение отредактировал Uran - 4.10.2015, 19:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 2.10.2015, 17:40
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



5-7 вольт, это вы по какой формуле нашли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 4.10.2015, 18:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Диего @ 2.10.2015, 18:40) *
5-7 вольт, это вы по какой формуле нашли?

Это не по формуле находят, это из ВАХ ТТ, снятых при наладке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.10.2015, 20:30
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Uran @ 4.10.2015, 18:48) *
Это не по формуле находят, это из ВАХ ТТ, снятых при наладке.

Бывает до 12 вольт зависит от типаТТ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.10.2015, 9:57
Сообщение #14


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вы не думаете, что снятие ВАХ и работа трансформатора это разные режимы?
Цитата
5 А, U=5-7В

Т.е. в токовой обмотке счетчика на полной нагрузке выделяется 25 Вт? Потребляемая мощность последовательной цепи счетчика - доли ВА. Напряжение будет зависеть от подключенной нагрузки (сопротивления вторичной цепи). От долей вольта при рабочем режиме до очень большого значения при разомкнутой вторичной обмотке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 5.10.2015, 13:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Т.е. в токовой обмотке счетчика на полной нагрузке выделяется 25 Вт

Не выделится, мощности счетчика не хватит, это характеризует мощность источника тока,т.е ТТ.Сами ТТ имеют определенную мощность вторичной обмотки для определенного класса точности.ВАХ это не нагрузочная характеристика, а диагностическая характеристика.ТТ типа Т-0,66 в сети 0,4кВ до 400 А имеет мощность 5ВА для кл.точности 0,5. Получается, что напряжение не более 1В, при 5А. Обычно ТТ не работают в номинальном режиме, работают с недогрузом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения