Самый чайниковый вопрос! , Как поступить чтоб ничто не полыхнуло)

Гость_Гость_Владимирыч_*_*
сообщение 11.5.2011, 14:07
Сообщение #1





Гости






Господа всезнающие электрические шаманы вопрос в следующем: имеем подземную выработку в недостроенном метро, в ней висит единственная розетка 220В. Необходимо за 300 метров от нее пробурить керн (отверстие в бетоне) с помощью установки Hilti (техн.харак-ки - Номинальное напряжение -230 В, ном.мощность-1900 Вт, ном.ток-8,7 А)
Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого? Очень уж я боюсь возгораний от неправильного подключения) Всем Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 11.5.2011, 14:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



У вас Энергетика уволили?За беспробудное пьянство/прогулы?(Нужное подчеркнуть). icon_eek.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2011, 14:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



дифавтомат, кабель 3х4
пысы: скорее засыплет, чем полыхнет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.5.2011, 15:05
Сообщение #4





Гости






Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого?
можно. а каким кабелем запитана розетка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимирыч_*_*
сообщение 11.5.2011, 15:16
Сообщение #5





Гости






а каким кабелем запитана розетка?
А вот каким кабелем запитана розетка я не посмотрел.
Единственное что я знаю под землей у них 380 вольт, трансформаторами добиваются 127 для освещения, ну и 220 для кипятильника)) надеюсь помогло icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимирыч_*_*
сообщение 11.5.2011, 15:18
Сообщение #6





Гости






Цитата(с2н5он @ 11.5.2011, 14:33) *
дифавтомат, кабель 3х4
пысы: скорее засыплет, чем полыхнет


Самый глупый вопрос - третья жила для чего нужна?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2011, 15:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для РЕ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.5.2011, 17:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Владимирыч_* @ 11.5.2011, 15:18) *
Самый глупый вопрос - третья жила для чего нужна?

Чтоб током не екнуло icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 11.5.2011, 20:55
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Гость_Владимирыч_* @ 11.5.2011, 15:07) *
...
Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого? Очень уж я боюсь возгораний от неправильного подключения) Всем Спасибо заранее.

Есть некоторые сомнения. Даже без расчетов. Имею на даче сварочный трансформатор традиционный (дубовый то бишь), потребляющий около 30-40 А от сети. Автомат 16 А выбивает, как только прилипает электрод. Но могу резать немалый швеллер. Имею на доме сварочный трансформатор современный (инверторный), варю на удалении от ввода только конструкции забора из профильной трубы с толщиной стенки около 2 мм. Потребление около 10 А (точнее не измерял). Удлинитель длиной 50 м сечением 0,5 мм квадрат с трудом тяну дугу, 0,75 - нормально.
Ой, для математики совершенно забыл удельное сопротивление меди. Завтра вечером постараюсь привести математику, но если кто из форумчан меня опередит, буду признателен.

Сообщение отредактировал doro - 11.5.2011, 20:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.5.2011, 22:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого? Очень уж я боюсь возгораний от неправильного подключения) Всем Спасибо заранее.

Можно, но гемор конкретный получите.
Для таких случаев придуманы переносные генераторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.5.2011, 22:28
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(doro @ 11.5.2011, 19:55) *
Удлинитель длиной 50 м сечением 0,5 мм квадрат .

И теперь уже нас терзают эти,.. очепятки? 0.5? Чек из лавки, плиз.

Сообщение отредактировал Roman D - 11.5.2011, 22:29


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 11.5.2011, 22:58
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Гость_Владимирыч_* @ 11.5.2011, 17:07) *
Господа всезнающие электрические шаманы вопрос в следующем: имеем подземную выработку в недостроенном метро, в ней висит единственная розетка 220В. Необходимо за 300 метров от нее пробурить керн (отверстие в бетоне) с помощью установки Hilti (техн.харак-ки - Номинальное напряжение -230 В, ном.мощность-1900 Вт, ном.ток-8,7 А)
Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого? Очень уж я боюсь возгораний от неправильного подключения) Всем Спасибо заранее.


Установка однофазная? Хотя, судя по вопрсу о 3 ей жиле Скорее да чем нет. Тогда на такую длину по моим подсчетам получается минимум 6 ка по меди. Лучше десятка.

Сообщение отредактировал Aleks 72 - 11.5.2011, 23:09


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 12.5.2011, 2:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(doro @ 12.5.2011, 0:55) *
Ой, для математики совершенно забыл удельное сопротивление меди. Завтра вечером постараюсь привести математику, но если кто из форумчан меня опередит, буду признателен.


R=p*L/S
где L-длинна
S-сечение
p- удельное сопротивление ( для меди 0,0172).


зы инет под рукой какое забыл? Не принимается !!!

Садитесь два!!!!!


http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%...%BD%D0%B8%D0%B5

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%...%BD%D0%B8%D0%B5

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.5.2011, 4:40


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимирыч_*_*
сообщение 12.5.2011, 7:29
Сообщение #14





Гости






пока ищу генератор, директор сказал вроде есть у знакомого) если не найду, то куплю 2х6 медный и пробну). Всем Спасибо еще раз.
Прикольный сайт, почитать полезно icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.5.2011, 9:44
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Потом обязательно нам расскажите как Вы разматывали бухты 2х6, а главное как потом сматывали. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
В разделе юмор, хорошо? Только со всеми оборотами речи. ))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyasov1
сообщение 12.5.2011, 13:08
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624



Цитата(Гость_Владимирыч_* @ 12.5.2011, 9:29) *
пока ищу генератор, директор сказал вроде есть у знакомого) если не найду, то куплю 2х6 медный и пробну). Всем Спасибо еще раз.
Прикольный сайт, почитать полезно icon_smile.gif


Вы его не ищите, Вы его купите. По стоимости может еще дешевле выйдет чем кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michail444
сообщение 13.5.2011, 13:18
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 20774



Владимир у меня есть прикольная расчетная программа написанная в Exel она помогает выбрать сечение кабеля при определенной нагрузка и длине Освещение допустимые потери напряжения 2,5%
Силовые допустимые потери напряжения 5% (можно до 10% но осторожно)

При большой длине кабеля потери идут на нагрев, чтобы скомпенсировать потери приходится выбирать большее сечение кабеля, написанная программа довольно гибкая, можно переписать под любое оборудование.


Высылать могу файл надеюсь тебе поможет в трудном деле. файл попробую выслать если не получится скинь мне почтовый адрес на Michail444@mail.ru

Сообщение отредактировал Michail444 - 13.5.2011, 13:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.5.2011, 15:17
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на сайте есть программа для такого расчета


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 13.5.2011, 19:57
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Roman D @ 11.5.2011, 23:28) *
И теперь уже нас терзают эти,.. очепятки? 0.5? Чек из лавки, плиз.

Да ладно уж, к барьеру вызывать не буду. Но 0,75 - не более.
Сколько там по ПУЭ длительно допустимый ток по проводу 1 мм квадрат? А дома я от ПУЭ свободен.
Цитата(Мастер Джу @ 12.5.2011, 3:18) *
...зы инет под рукой какое забыл? Не принимается !!!

Садитесь два!!!!! ...

А здесь уж - гоу нафик,плиз! Интернет под рукой не является нормативным документом, тем более - учебником по физике! Я предпочитаю твердый справочник статье в Интернете, которую кто угодно может написать по своему разумению.
Есть тому основания. Я - автор пары книг, фактические ошибки в которых почему-то принимаются как требования их повторения. Типа: в книгах чего попало не напишут. Спасибо тем читателям, которые осторожно присылают замечания. А вот сайт http://rzdoro.narod.ru - так он вообще создается на бегу и на коленке, тем не менее принимается в некоторых случаях как руководство к действию. Все имеют право на ошибку. А в интернете этих ошибок...

Сообщение отредактировал doro - 13.5.2011, 20:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.5.2011, 20:12
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(doro @ 13.5.2011, 19:57) *
0,75 - не более.

Не спорю, но такие штуки обычно только юго-восточные братья продают.

Однако даже для ВВГ, купленного на ближнем углу icon_smile.gif , не сходятся диаметр, замеренный штангелем, и рассчитанный по заявленному сечению. Короче, провод с маркировкой 1,5 квадрата имеет сечение чуть больше 1,0. Может, пи до 3 округлили?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения