греется кабель

Гость_Гость_игорь_*_*
сообщение 19.8.2015, 9:37
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Помогите "чайнику"))) в магазине висят 90 шт светильников типа" амстронг" (4х18вт). 45шт на одно стороне и 45 шт на другой. Провод используется ввг 3х2.5. Около щитка на потолка в коробке, эти две линии соединяются с одним кабелем ввг 4х2.5, в щитке два провода (две линии) сидят на автомате 32А, так же два нуля сидят на нулевой шине. Почему греется ввг 4х2.5?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.8.2015, 9:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. смотрите контакт в коробке
2. кабель ТУ-шный, сечение дико занижено
3. температура в месте прохождения кабеля высокая
пысы: а куда деваете третью жилу ввг 3х2.5?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.8.2015, 9:51
Сообщение #3





Гости






Соединения в коробке сделано клемниками WAGO, соединение хорошее. Температура градусов 50 наверно. Может взять ГОСТовский кабель, и завести в щиток двумя отдельными линиями и посадить на два автомата?? Есть смысл так делать, или это может рабочая температура и не стоит волноваться?!

Цитата(с2н5он @ 19.8.2015, 9:42) *
пысы: а куда деваете третью жилу ввг 3х2.5?

Третий провод ввг 3х2.5, соединен в коробке с отдельным проводом заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.8.2015, 10:16
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А как вы температуру определили? Длительно допустимый ток кабеля это как раз при максимальной температуре жилы (70 градусов для ПВХ изоляции). То, что греется это нормально, главное чтобы не грелось сильнее, чем нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.8.2015, 10:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Не понятна схема, можете графически изобразить? Если они висят на одной фазе, то ноль неплохо перегружен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.8.2015, 10:30
Сообщение #6





Гости






Цитата(FRAER @ 19.8.2015, 10:18) *
Не понятна схема, можете графически изобразить? Если они висят на одной фазе, то ноль неплохо перегружен

Графически нет возможности изобразить) сидят на одной фазе, с автомата идут два провода, один на 45 светильников и второй тоже на 45, так же и два нулевых провода идут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.8.2015, 10:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Соединения в коробке сделано клемниками WAGO, соединение хорошее.

ИМХО для такого количества светильников и следовательно больших токов использование клемников WAGO не есть гуд. В соединительной коробке через эти клемники будет проходить весь ток нагрузки, а это где-то в районе 38 А.
Кстати где именно грееться? По всей длине или только возле коробки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.8.2015, 10:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



В таком случае если грубо принять кабель как 4 одножильных в одной трубе, то длительный допустимый ток составит 25А, у вас течет ток примерно 19-20А, что близко к 25
Нагрев должен быть и он нормален, перегреться не должно, но автомат лучше поменять, хотябы на 25А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 19.8.2015, 11:22
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Соглашусь с FRAER, 50 градусов при таком токе - нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.8.2015, 11:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Shturman1 @ 19.8.2015, 11:38) *
Кстати где именно грееться?

согласен, и что значит греется - 50, 60. 70 гр.? как определили температуру?

Цитата(FRAER @ 19.8.2015, 11:18) *
Не понятна схема,

фаза и ноль расщеплены


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 19.8.2015, 12:07
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



не правильно принимать тут ток как для прокладке в трубе одножильних проводов, и при том ещё не учитываются нолевой и земля при подсчете проводов в трубе.

баласт на лампах индуктивный или электронный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.8.2015, 15:19
Сообщение #12





Гости






баласт на лампах 50/50 светильники видно ставили какие нашли... греется кабель от автомата до коробки.... температура определил на глазок, могу и ошибаться при чем сильно!!.... У меня такие расчеты, 90штх72вт=6480вт, это 29.5А. Автомат стоит на 32А. светильники разделены на две линии, значит на каждом проводе все попалам!? если так то кабель не должен греться!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.8.2015, 15:41
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Глазом щупали? Субъективно человек отдергивает руку если поверхность имеет температуру в районе 45-50 градусов (индивидуально может быть все что угодно). Если вы не говорите, что провода раскаленные, то значит они в пределах я бы сказал даже 40 градусов. Хотите точно определить на сколько все страшно/нестрашно измерьте температуру жилы (не изоляции) каким нибудь прибором, чтобы знать значение в градусах, а не субъективную оценку того факта, что они теплее окружающей среды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.8.2015, 15:48
Сообщение #14





Гости






Цитата(Pantryk @ 19.8.2015, 15:41) *
Субъективно человек отдергивает руку если поверхность имеет температуру в районе 45-50 градусов

Руку я не отдергиваю, спокойно держу кабель в руке, и он очень теплый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.8.2015, 15:51
Сообщение #15


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Значит все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 19.8.2015, 16:01
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Pantryk @ 19.8.2015, 15:51) *
Значит все нормально.


Согласен, если бы больше 60 вряд ли спокойно держал (субъективно). А так как режим тут около номинала, значит все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 19.8.2015, 16:55
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



активная мощность примерно 6.5 кВт а ещё реактивная сюда прибавится и вот по этому и греется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 19.8.2015, 19:01
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



7 кВт в сумме. на 2,5 жилу. предельно. зачем так нагружать. распределить нагрузку нельзя что ли было?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.8.2015, 21:47
Сообщение #19





Гости






Цитата(eiwork @ 19.8.2015, 19:01) *
7 кВт в сумме. на 2,5 жилу. предельно. зачем так нагружать. распределить нагрузку нельзя что ли было?

Это надо спросить кто делал монтаж, я всего лишь обслуживаю. Почему 7 кВт на жилу? а не 3.5квт на жилу?! Там же не все светильники сидят на одной жиле!! 45шт на одной, 45 на другой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.8.2015, 22:08
Сообщение #20





Гости






Товарищи специалисты!! так что вы посоветуете делать? оставить все так как есть!? а то это ситуация очень напрягает директора магазина, т.к. греется кабель, соответственно греется автомат и те которые рядом с ним стоят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения