Добрый день. Помогите "чайнику"))) в магазине висят 90 шт светильников типа" амстронг" (4х18вт). 45шт на одно стороне и 45 шт на другой. Провод используется ввг 3х2.5. Около щитка на потолка в коробке, эти две линии соединяются с одним кабелем ввг 4х2.5, в щитке два провода (две линии) сидят на автомате 32А, так же два нуля сидят на нулевой шине. Почему греется ввг 4х2.5?
|
|
|
|
19.8.2015, 9:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. смотрите контакт в коробке
2. кабель ТУ-шный, сечение дико занижено 3. температура в месте прохождения кабеля высокая пысы: а куда деваете третью жилу ввг 3х2.5? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
19.8.2015, 9:51
Сообщение
#3
|
Гости |
Соединения в коробке сделано клемниками WAGO, соединение хорошее. Температура градусов 50 наверно. Может взять ГОСТовский кабель, и завести в щиток двумя отдельными линиями и посадить на два автомата?? Есть смысл так делать, или это может рабочая температура и не стоит волноваться?!
пысы: а куда деваете третью жилу ввг 3х2.5? Третий провод ввг 3х2.5, соединен в коробке с отдельным проводом заземления. |
|
|
19.8.2015, 10:16
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А как вы температуру определили? Длительно допустимый ток кабеля это как раз при максимальной температуре жилы (70 градусов для ПВХ изоляции). То, что греется это нормально, главное чтобы не грелось сильнее, чем нужно.
|
|
|
|
19.8.2015, 10:18
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Не понятна схема, можете графически изобразить? Если они висят на одной фазе, то ноль неплохо перегружен
|
|
|
Гость_Гость_* |
19.8.2015, 10:30
Сообщение
#6
|
Гости |
Не понятна схема, можете графически изобразить? Если они висят на одной фазе, то ноль неплохо перегружен Графически нет возможности изобразить) сидят на одной фазе, с автомата идут два провода, один на 45 светильников и второй тоже на 45, так же и два нулевых провода идут. |
|
|
19.8.2015, 10:38
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Соединения в коробке сделано клемниками WAGO, соединение хорошее. ИМХО для такого количества светильников и следовательно больших токов использование клемников WAGO не есть гуд. В соединительной коробке через эти клемники будет проходить весь ток нагрузки, а это где-то в районе 38 А. Кстати где именно грееться? По всей длине или только возле коробки? |
|
|
|
19.8.2015, 10:47
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
В таком случае если грубо принять кабель как 4 одножильных в одной трубе, то длительный допустимый ток составит 25А, у вас течет ток примерно 19-20А, что близко к 25
Нагрев должен быть и он нормален, перегреться не должно, но автомат лучше поменять, хотябы на 25А |
|
|
19.8.2015, 11:22
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Соглашусь с FRAER, 50 градусов при таком токе - нормально.
|
|
|
19.8.2015, 11:24
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Кстати где именно грееться? согласен, и что значит греется - 50, 60. 70 гр.? как определили температуру? Не понятна схема, фаза и ноль расщеплены -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
19.8.2015, 12:07
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
не правильно принимать тут ток как для прокладке в трубе одножильних проводов, и при том ещё не учитываются нолевой и земля при подсчете проводов в трубе.
баласт на лампах индуктивный или электронный? |
|
|
Гость_Гость_* |
19.8.2015, 15:19
Сообщение
#12
|
Гости |
баласт на лампах 50/50 светильники видно ставили какие нашли... греется кабель от автомата до коробки.... температура определил на глазок, могу и ошибаться при чем сильно!!.... У меня такие расчеты, 90штх72вт=6480вт, это 29.5А. Автомат стоит на 32А. светильники разделены на две линии, значит на каждом проводе все попалам!? если так то кабель не должен греться!?
|
|
|
19.8.2015, 15:41
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Глазом щупали? Субъективно человек отдергивает руку если поверхность имеет температуру в районе 45-50 градусов (индивидуально может быть все что угодно). Если вы не говорите, что провода раскаленные, то значит они в пределах я бы сказал даже 40 градусов. Хотите точно определить на сколько все страшно/нестрашно измерьте температуру жилы (не изоляции) каким нибудь прибором, чтобы знать значение в градусах, а не субъективную оценку того факта, что они теплее окружающей среды.
|
|
|
Гость_Гость_* |
19.8.2015, 15:48
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
19.8.2015, 15:51
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Значит все нормально.
|
|
|
19.8.2015, 16:01
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
19.8.2015, 16:55
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
активная мощность примерно 6.5 кВт а ещё реактивная сюда прибавится и вот по этому и греется
|
|
|
19.8.2015, 19:01
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
7 кВт в сумме. на 2,5 жилу. предельно. зачем так нагружать. распределить нагрузку нельзя что ли было?
|
|
|
Гость_Гость_* |
19.8.2015, 21:47
Сообщение
#19
|
Гости |
7 кВт в сумме. на 2,5 жилу. предельно. зачем так нагружать. распределить нагрузку нельзя что ли было? Это надо спросить кто делал монтаж, я всего лишь обслуживаю. Почему 7 кВт на жилу? а не 3.5квт на жилу?! Там же не все светильники сидят на одной жиле!! 45шт на одной, 45 на другой. |
|
|
Гость_Гость_* |
19.8.2015, 22:08
Сообщение
#20
|
Гости |
Товарищи специалисты!! так что вы посоветуете делать? оставить все так как есть!? а то это ситуация очень напрягает директора магазина, т.к. греется кабель, соответственно греется автомат и те которые рядом с ним стоят.
|
|
|