Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по задумке дизайнера у меня в зале 200 светодиодных ламп (8Вт, 220В, Е27), каждая свисает с потолка на проводе, никаких абажуров, только патрон и все.
Вопрос вот в чем, могу ли я на группу повесить 70-80 таких ламп (суммарная длина проводника 130м) и нужно ли использовать какую-либо пускорегулирующую аппаратуру для подключения таких ламп?
Большое спасибо заранее!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 22.7.2015, 19:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Можете. Провод только соответствующего сечения выбирите. Пуско-регулирующей аппаратуры для вкл. таких ламп вроде не требуется.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.7.2015, 19:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 22.7.2015, 20:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Пра точно не требуется - она встроена в лампу, у современный сд ламп пра принято называть модным словом "драйвер"
А вот из коммутационной аппаратуры я бы посоветовал применить, хотя бы обычный контактор (модульный м.б)
Вообще не рекомендуется столько единиц вешать на одну группу, но в принципе ничего страшного, тем более мощность мизерная


Имейте в виду еще, что у дешевых ламп может быть низкий коэффициент мощности, порядка 0,4 даже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.8.2015, 18:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(FRAER @ 22.7.2015, 20:58) *
Имейте в виду еще, что у дешевых ламп может быть низкий коэффициент мощности, порядка 0,4 даже

кстати, вопрос в тему: в дешевых лампочках используются конденсаторные балласты, соответственно компенсировать их нужно дросселями?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..