Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО.

KneSH
сообщение 2.7.2015, 16:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951



Доброго времени суток!

Прошу снисходительно помочь мне, с советом в монтаже щита. С электрикой знаком от части, но всех аспектов при монтаже щита могу не учесть из-за неопытности. Начну попорядку, на лестничной площадке стоит автомат 25А, какой ставить вводной автомат в щите?. В квартире с каждого помещения + лоджия, идет отдельный кабель, отдельно на свет и розетки, отдельный кабель на водогрей, стир. машинка, посудомойку.

Возник вопрос с запасом ресурса автомата на кухню. Возможные эл. приборы которые будут использоваться : Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор и как ни странно Утюг. Так же на кухне будет стоять посудомойка, но на отдельном кабеле. Получается мощность эл. приборов около 5,5 кВт=25А как быть? В туалете стоит Водогрей на отдельном кабеле, может его запитать вместе с Посудомойкой, суммарная мощность 4,5 кВт= 20,45А. Какой тогда в этом случае ставить автомат 20А или 25А?

Отдельно хотелось бы узнать какие автоматы лучше купить? Шнайдер или что то другое?

Так же планируется поставить реле напряжения, но тут опять я в сомнениях, поставить один на 32А или нужно два по 16А, с учетом выше описанного. Если можно подскажите конкретных производителей (знаю есть Новотек) и в выборе между механических и электронных.

И последнее, о чем я вас прошу мне помочь, теоретически подобрать УЗО и производителя. Если поставить на общую группу, какой тип УЗО нужен, на какую утечку тока, и от чего в итоге(в плане эффективности) УЗО будет защищать. Так же планируется поставить отдельно УЗО на ванную комнату для подключения стир. машины и одной розетки для эл. приборов.

Если по каким либо пунктам я предоставил мало информации пишите я дополню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.7.2015, 18:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
на лестничной площадке стоит автомат 25А, какой ставить вводной автомат в щите?
Никакой, но если хочется, то рубильник...
Цитата
с каждого помещения + лоджия
На лоджию отдельный кабель нужен.
Цитата
Возник вопрос с запасом ресурса автомата на кухню.
Ресурса 3*2,5 и АВ С16А, как правило, достаточно для среднестатистической кухни.
Цитата
какие автоматы лучше
Так и хочется произнести слоган из старой рекламы ... "Все одинаковы!" icon_wink.gif Хотя, есть доля правды и в этом... по крайней мере, все автоматы работают. И Шнайдер и ИЭК, и АВВ, и ЭКФ...

Цитата
реле напряжения, но тут опять я в сомнениях
Поставьте УЗМ51 и отбросьте сомнения

Цитата
И последнее
а вот тут уже думать надо... и рисовать... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 2.7.2015, 19:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951



Цитата(savelij® @ 2.7.2015, 18:18) *
Никакой, но если хочется, то рубильник...
На лоджию отдельный кабель нужен.
Ресурса 3*2,5 и АВ С16А, как правило, достаточно для среднестатистической кухни.
Так и хочется произнести слоган из старой рекламы ... "Все одинаковы!" icon_wink.gif Хотя, есть доля правды и в этом... по крайней мере, все автоматы работают. И Шнайдер и ИЭК, и АВВ, и ЭКФ...

Поставьте УЗМ51 и отбросьте сомнения

а вот тут уже думать надо... и рисовать... icon_wink.gif

Извините меня, но похоже вам было лень вникнуть или переспросить если не поняли, или же вы не достаточно компитентны (в чем я сомневаюсь конечно же)

Цитата
Никакой, но если хочется, то рубильник...

Это вы так пошутить решили или в серьез?
Цитата
На лоджию отдельный кабель нужен.

На лоджию проложен отдельный кабель, на свет и на розетки, все раздельно.
Цитата
Ресурса 3*2,5 и АВ С16А, как правило, достаточно для среднестатистической кухни.

Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор, Утюг = 5,5 кВт и вы предлогаете повесить 16А?
Цитата
Так и хочется произнести слоган из старой рекламы ... "Все одинаковы!" icon_wink.gif Хотя, есть доля правды и в этом... по крайней мере, все автоматы работают. И Шнайдер и ИЭК, и АВВ, и ЭКФ...

Если вы не поняли я спросил о надежном и долгом сроке эксплуатации, это же должно быть очевидным.
Цитата
Поставьте УЗМ51 и отбросьте сомнения.

Чем механическое РН лучше электронного?
Цитата
а вот тут уже думать надо... и рисовать... icon_wink.gif

А чего тут думать, я ж спросил совета в теории.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 2.7.2015, 19:24
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) *
Извините меня, но похоже вам было лень вникнуть или переспросить если не поняли, или же вы не достаточно компитентны (в чем я сомневаюсь конечно же)

В компетентности savelij® зря сомневаетесь icon_biggrin.gif

Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) *
Это вы так пошутить решили или в серьез?

А где тут шутка? Просто выключатель нагрузки обозвали рубильником. Пример - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9287

Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) *
Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор, Утюг = 5,5 кВт и вы предлогаете повесить 16А?

А Вы точно всё-всё разом включите?

Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) *
Чем механическое РН лучше электронного?

УЗМ51 - тоже электронное, только без финтифлюшек (вероятно, без микропроцессора). Да и чем сложнее устроено, тем легче сломать...

Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) *
Если вы не поняли я спросил о надежном и долгом сроке эксплуатации, это же должно быть очевидным.

Тот же ИЭК выпускает не самое плохое оборудование. Срок службы, возможно, чуть меньше, зато разница в цене - в разы.

Сообщение отредактировал Lasser - 2.7.2015, 19:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 2.7.2015, 19:31
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951



Цитата(Lasser @ 2.7.2015, 19:24) *
В компетентности savelij® зря сомневаетесь icon_biggrin.gif


А где тут шутка? Просто выключатель нагрузки обозвали рубильником. Пример - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9287


А Вы точно всё-всё разом включите?


УЗМ51 - тоже электронное, только без финтифлюшек (вероятно, без микропроцессора). Да и чем сложнее устроено, тем легче сломать...

На сколько Ампер тогда ставить?
Да, не нужно искдючать такой вариант когда все эл. приборы будут работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 2.7.2015, 19:49
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:31) *
На сколько Ампер тогда ставить?

Не меньше, чем автомат в щите на лестнице, т.е. ≥ 25А

Нужно обеспечивать селективность защиты, поэтому 20А на кухню как максимум.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 2.7.2015, 20:02
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951



Цитата(Lasser @ 2.7.2015, 19:49) *
Не меньше, чем автомат в щите на лестнице, т.е. ≥ 25А

Нужно обеспечивать селективность защиты, поэтому 20А на кухню как максимум.

Тогда такой вопрос, если входной 25 и на лестничной площадке 25 не получится так что оба будут срабатывать? Или будет срабатывать на лестничной площадке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 2.7.2015, 20:22
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Вам предложили установить выключатель нагрузки, или не устанавливать ничего на ввод. Выключатель нагрузки, в отличие от автоматического выключателя, не обеспечивает защиту от перегрузок, а служит только для коммутации.

Сообщение отредактировал Lasser - 2.7.2015, 20:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.7.2015, 21:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:31) *
Да, не нужно искдючать такой вариант когда все эл. приборы будут работать.

И сколько по времени они будут работать у вас одновременно? Вы всерьез думаете, что при 15,99 Амперах автомат не сработает, а при 16,01 - сработает мгновенно? Погуглите Время токовая характеристика автомата. Потом поговорим


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.7.2015, 5:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор, Утюг = 5,5 кВт и вы предлогаете повесить 16А?
если сомнения очень сильно одолевают - тянете 2 группы по 16А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 7:14
Сообщение #11





Гости






Цитата
На лоджию отдельный кабель нужен.

Зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2015, 9:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость @ 3.7.2015, 9:14) *
Зачем?

За надом. Лоджия - особо опасное помещение. Там должны выполняться отдельные условия. Проще всего их выполнить, протянув отдельный кабель.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 10:05
Сообщение #13





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2015, 9:34) *
За надом. Лоджия - особо опасное помещение. Там должны выполняться отдельные условия. Проще всего их выполнить, протянув отдельный кабель.

А поподробней можно? Какие условия, Класс опасности, ссылку на ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2015, 10:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость @ 3.7.2015, 12:05) *
Какие условия,
Условия чего?
Цитата(Гость @ 3.7.2015, 12:05) *
Класс опасности,

Это что за зверь? Повторите признаки опасного и особо опасного помещения по условиям поражения электрическим током.
Цитата(Гость @ 3.7.2015, 12:05) *
ссылку на ПУЭ?

Вы хочите ссылок? Их есть у меня. https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...D1%83%D1%8D%207


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.7.2015, 10:55
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 3.7.2015, 10:05) *
А поподробней можно? Какие условия, Класс опасности....
Поподробнее тут... Прикрепленный файл  ___13________.doc ( 52.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 12:09
Сообщение #16





Гости






Цитата(savelij® @ 3.7.2015, 10:55) *
Поподробнее тут... Прикрепленный файл  ___13________.doc ( 52.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171

Спасибо, познавательно!
Тогда несколько вопросов
1. Остекленные балконы относятся к сабжу?
2.
Цитата
12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.

Для скрытой пркладки тоже нужно 2.5мм2 ?
3.
Цитата
. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения).

Если линия питает и розетки и освещение в комнате, условие выполняется?
4.
Цитата
Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.

А если выключатель объединен с розеткой, можно блок установить на лоджии?
5.Розетка , устанавливаемая на лоджии, должна быть с крышкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 3.7.2015, 18:10
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951



Цитата(Костян челябинский @ 2.7.2015, 21:07) *
И сколько по времени они будут работать у вас одновременно? Вы всерьез думаете, что при 15,99 Амперах автомат не сработает, а при 16,01 - сработает мгновенно? Погуглите Время токовая характеристика автомата. Потом поговорим

Не понял. Мне как раз не нужно что бы автомат срабатывал на кухню из за перегрузки, по этому и расчитываю. При выше описанных эл. быт. приборах получается 5,5 кВт значит и автомат как минимум 25А?
На Посудомойку, Стиралку диф автомат нужен? или можно простой на 16А?
Может что то еще на что стоит обратить мое внимание, какие нибудь тонкости которые я упустил.

Сообщение отредактировал KneSH - 3.7.2015, 18:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 3.7.2015, 18:45
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Автомат С16 при температуре 30°С и токе 16А не сработает никогда.
При токе 25А холодный автомат сработает примерно через 40-60 мин.
Горячий автомат при том же токе сработает через 30-40 с.

На посудомойку и стиралку лучше таки дифавтомат, и лучше электромеханический, а не электронный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2015, 21:01
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(KneSH @ 3.7.2015, 20:10) *
Не понял.

Потому что не прогуглили то, что я вам посоветовал. Знаете, очень трудно о чем то дискутировать с человеком, который вообще не имеет представление о том, о чем пытается рассуждать. Поэтому и предложил хотя бы поверхностно изучить суть предмета.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.7.2015, 21:26
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



KneSH,
Цитата
приборах получается 5,5 кВт значит и автомат как минимум 25А?
ни в коем случае! Два автомата по 16А!
Вернуться в начало страницы