доброго времени дня профессионалам. Появилось несколько вопросов такого плана. В цеху выполнен контур заземления полосой 4х50 по периметру.
1. Обязательно ли приваривать болт или шпильку к полосе, чтобы далее крепить к нему гибкий проводник на резьбавое соединение, или же достаточно просверлить в полосе дырку и просто затянуть болтом насквозь? Нужно ли зачистить полосу от краски при соединении на болт? 2.Нужно ли обрабатывать эти резьбовые соединения антикорона? 3. Какая максимальная длинна гибкого проводника допускается? Тот проводник что соединяет корпус эу с контуром заземления. 4. Обязательно ли красить полосу контура в желто-зеленый цвет. Желательно ответы со ссылками на нормативные документы, так как сам в этом ничего не понимаю. Спасибо всем за ранее за ответы. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Люди, никто не даст комментарий по этому вопросу? Претензии предявил гос строй надзор, надо чем то аппелировать. В пуэ и эксплуатоционке ответов не нашол, да и не очень то в них понимаю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну если кто и чего то предъявил, то предъявляющий и должен дать пункты, которые нарушены... А просто такого - "это нарушение" - не бывает.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Не обязательно, нужно
2. антикорона -это кто? 3. любая разумная 4. всю - нет а вот ссылки Вам должен дать гос строй надзор при предъявлении претензий или это просто их личное мнение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Максими_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
2. антикорона -это кто? Антикоррозийный состава узла присоединения 1. Не обязательно, нужно 2. антикорона -это кто? 3. любая разумная 4. всю - нет а вот ссылки Вам должен дать гос строй надзор при предъявлении претензий или это просто их личное мнение А зачистить место крепления от краски согласно какому нормативному документу нужно? Если не трудно конечно. Ну если кто и чего то предъявил, то предъявляющий и должен дать пункты, которые нарушены... А просто такого - "это нарушение" - не бывает. Да это понятно. Ну нужно давать ответ им, что их требования не законны. Вот я и решил поинтересоваться у профи есть ли такие нормы где-то или они их выдумали. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а с чего Вы взяли, что они не законны? у Вас предписание или что? в их бумаге помимо что нужно устранить д.б. ссылки на НТД, вот их и смотрите
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |