Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Схема подключения частного дома (TN-C) , Покритикуйте пожалуйста

Чернов Сергей
сообщение 28.8.2015, 20:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 46501



Уважаемые профессионалы пожалуйста покритикуйте мою схему подключения частного дома от воздушной линии в системе (TN-C)

Сообщение отредактировал Чернов Сергей - 28.8.2015, 21:01
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.8.2015, 20:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



третья шинка под ОПС это что?
если разделение на РЕ и N то какая Тn-с?
зачем трёхполюсный рубильник?
автомат на 63. а стаб на 12?..имхо
и вопросы не дублируем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чернов Сергей
сообщение 28.8.2015, 20:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 46501



Подкорректировал

Сообщение отредактировал Чернов Сергей - 28.8.2015, 21:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.8.2015, 21:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и таки что за шина под опс? и про рубильник и про Тn-с


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чернов Сергей
сообщение 28.8.2015, 21:15
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 46501



Шину убрал и автомат заменил рубильник двухполюсный не нашел а TN-C на входе в дом

Сообщение отредактировал с2н5он - 29.8.2015, 10:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чернов Сергей
сообщение 28.8.2015, 22:24
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 46501



Убрал рубильник и поставил двухполюсный автомат но не очень уверен правильно ли это

Сообщение отредактировал Чернов Сергей - 28.8.2015, 22:25
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.8.2015, 23:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Выделенную мощность озвучить не желаете?
2. Автомат/предохранитель перед ОПС посчитали излишеством?
3. Схема всёже смахивает на TN-C-S... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.8.2015, 23:59
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Два раза соединять PEN с заземлением излишне. Автомат до и после счетчика незачем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чернов Сергей
сообщение 29.8.2015, 1:24
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 46501



Цитата(savelij® @ 28.8.2015, 23:17) *
1. Выделенную мощность озвучить не желаете?
2. Автомат/предохранитель перед ОПС посчитали излишеством?
3. Схема всёже смахивает на TN-C-S... icon_wink.gif


1.Ограничения по мощности нет это деревенский дом а не садовое товарищество
2.Автомат/предохранитель перед ОПС не вижу в нем смысла
3.От столба отходит TN-C а после разделения PEN получается TN-C-S

Цитата(Pantryk @ 28.8.2015, 23:59) *
Два раза соединять PEN с заземлением излишне. Автомат до и после счетчика незачем.


Второго соединения нет это заземление стабилизатора.
Автомат после счетчика можно и убрать сэкономлю 250 рублей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.8.2015, 1:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1,2,3. no comments


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.8.2015, 10:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уберите с рисунка зелёненькое, даже если оно Вам нравится, РЕN приходит на РЕ шину и земля туда же
автомат под ОПС
перемычка между РЕ и N


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чернов Сергей
сообщение 29.8.2015, 17:02
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 46501



Цитата(с2н5он @ 29.8.2015, 10:57) *
уберите с рисунка зелёненькое, даже если оно Вам нравится, РЕN приходит на РЕ шину и земля туда же
автомат под ОПС
перемычка между РЕ и N


Исправил но может опять где ошибся.
У меня еще вопрос по вводному автомату можно двухполюсный ставить или однополюсный на фазу.

Сообщение отредактировал Чернов Сергей - 2.9.2015, 4:05
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.8.2015, 1:15
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А провода от столба и в доме менять будете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чернов Сергей
сообщение 30.8.2015, 2:50
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 46501



Цитата(Pantryk @ 30.8.2015, 1:15) *
А провода от столба и в доме менять будете?

От столба нет а вот те что в дом заходят скорей всего поменяю на новые и спрячу их в гофру.