![]() Схема подключения частного дома (TN-C) , Покритикуйте пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема подключения частного дома (TN-C) , Покритикуйте пожалуйста |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2015 Пользователь №: 46501 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
третья шинка под ОПС это что?
если разделение на РЕ и N то какая Тn-с? зачем трёхполюсный рубильник? автомат на 63. а стаб на 12?..имхо и вопросы не дублируем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2015 Пользователь №: 46501 ![]() |
Подкорректировал
Сообщение отредактировал Чернов Сергей - 28.8.2015, 21:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и таки что за шина под опс? и про рубильник и про Тn-с
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2015 Пользователь №: 46501 ![]() |
Шину убрал и автомат заменил рубильник двухполюсный не нашел а TN-C на входе в дом
Сообщение отредактировал с2н5он - 29.8.2015, 10:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2015 Пользователь №: 46501 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Выделенную мощность озвучить не желаете?
2. Автомат/предохранитель перед ОПС посчитали излишеством? 3. Схема всёже смахивает на TN-C-S... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Два раза соединять PEN с заземлением излишне. Автомат до и после счетчика незачем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2015 Пользователь №: 46501 ![]() |
1. Выделенную мощность озвучить не желаете? 2. Автомат/предохранитель перед ОПС посчитали излишеством? 3. Схема всёже смахивает на TN-C-S... ![]() 1.Ограничения по мощности нет это деревенский дом а не садовое товарищество 2.Автомат/предохранитель перед ОПС не вижу в нем смысла 3.От столба отходит TN-C а после разделения PEN получается TN-C-S Два раза соединять PEN с заземлением излишне. Автомат до и после счетчика незачем. Второго соединения нет это заземление стабилизатора. Автомат после счетчика можно и убрать сэкономлю 250 рублей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1,2,3. no comments
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
уберите с рисунка зелёненькое, даже если оно Вам нравится, РЕN приходит на РЕ шину и земля туда же
автомат под ОПС перемычка между РЕ и N -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2015 Пользователь №: 46501 ![]() |
уберите с рисунка зелёненькое, даже если оно Вам нравится, РЕN приходит на РЕ шину и земля туда же автомат под ОПС перемычка между РЕ и N Исправил но может опять где ошибся. У меня еще вопрос по вводному автомату можно двухполюсный ставить или однополюсный на фазу. Сообщение отредактировал Чернов Сергей - 2.9.2015, 4:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А провода от столба и в доме менять будете?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2015 Пользователь №: 46501 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 7:12 |
|
![]() |