Перерыв в электроснабжении электроприемников II категории , На какое время допускается перерыв |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перерыв в электроснабжении электроприемников II категории , На какое время допускается перерыв |
3.4.2014, 5:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2013 Пользователь №: 34357 |
Привет всем форумчанам,
может кто подсказать, на какое время допускается перерыв в электроснабжении электроприемников II-й категории? Имеются ли конкретные цифры (типа 2-3 часа)? Если есть, можете привести документ, в котором присутствуют такие цифры. Пока все что есть "Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады." Благодарю заранее! |
|
|
|
3.4.2014, 8:32
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
время как таковое не нормируется, но не более суток это точно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.4.2014, 9:48
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.4.2014 Из: Якутск Пользователь №: 38934 |
время как таковое не нормируется, но не более суток это точно п. 1.2.20 ПУЭ " Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.При нарушении питания допустимы перерывы электросабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой"... Т.е время должно регламентироваться инструкцией по предприятию. |
|
|
3.4.2014, 11:33
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Т.е время должно регламентироваться инструкцией по предприятию. В которой можно прописать что угодно и на основании чего должно? У нас, например в одно из поселений можно попасть минуя три жд переезда, причём на одном из них можно простоять часа 3-4 как правило -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
28.8.2015, 16:59
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2015 Пользователь №: 44080 |
Не более одних суток, хотя многие сетевики стараются переходить на автоматику + если электричества нету больше суток сетевая организация обязанна уведомить о ремонтных аботах
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 23:38 |
|