АВР , Переключение АВР на резервный ввод

ВАНЬКА 220V
сообщение 25.9.2015, 15:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.9.2015
Пользователь №: 46775



Всем добрый день. Помогите пожалуйста. АВР переключилось на резервный ввод, когда на основном вводе не пропадало напряжение. Указатель чередования фаз показывает все норм. A,B,C по порядку.В чем может быть неисправность?

Сообщение отредактировал ВАНЬКА 220V - 25.9.2015, 16:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.9.2015, 16:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22973
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пониженное напряжение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВАНЬКА 220V
сообщение 25.9.2015, 16:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.9.2015
Пользователь №: 46775



Спасибо. Проверю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.9.2015, 22:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



У вас АВР с самовозвратом на основной ввод или нет?
У вас стоит регистратор на вводе, что вы так уверены, что напряжение не пропадало на основном вводе?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 30.9.2015, 0:35
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Кстати, а сеть какая: 380В, 6-10кВ?
При коротких замыканиях в сети напряжение в ней кратковременно понижается (на время отключения от защиты поврежденного участка сети). Для АВР обычно существует уставка по напряжению, при котором выдается команда на срабатывание, и времени, на которое эта команда задерживается, чтобы исключить ложные срабатывания при "посадках" напряжения. Если АВР будет хронически срабатывать ложно, то нужно будет либо уменьшить уставку по напряжению, либо увеличить время.
Пишу, имея в виду более-менее серьезные схемы, поскольку не знаю, какая она у Вас и на каких элементах собрана.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения