![]() Светильники в школах и садиках. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Светильники в школах и садиках. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 12.2.2008 Из: Лабинск Пользователь №: 10451 ![]() |
В школах и садиках Краснодарского края, СЭС сейчас выдает предписание на замену люминисцентных светильников с ПРА, на светильники с ЭПРА, законно ли это и где можно ознакомится с этим документом? Извините за технически неграмотный язык, но я далек от энергетики.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Согласно СП52-13330.2011 коэффициент пульсаций в ДОУ не должен превышать 15, а в групповых, игральных, столовых, музыкальных и гимнастических комнатах не более 10. Другая причина - энергосбережение, с ЭПРА cosf выше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В школах и садиках Краснодарского края, СЭС сейчас выдает предписание на замену люминисцентных светильников с ПРА, на светильники с ЭПРА, законно ли это и где можно ознакомится с этим документом? Извините за технически неграмотный язык, но я далек от энергетики. Если по дозе фликера и освещенности ,проходят то не законно. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если по дозе фликера ... проходят то не законно. Дозой фликера напряжения заценивают низкочастотную модуляцию освещенности вследствие колебаний напряжения в электрической сети (это не пульсации 50 Гц) и логично бы начать с соответствия параметров. Хотя ЭПРА безусловно уменьшит фликер, однако еще вопрос до какой величины (что в сети - не известно). Интересно еще: нормативный документ, прописывающий норму фликера для освещения ДОУ есть ? Прошу назвать. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
В школах и садиках Краснодарского края, СЭС сейчас выдает предписание на замену люминисцентных светильников с ПРА, на светильники с ЭПРА.. А разве не Роспотребнадзор эти сейчас рулит? У нас СЭС вроде давненько нет. Если какой-либо надзорный орган выдаёт предписание, в этом предписании в обязательном порядке должна прописываться ссылка на требование ДЕЙСТВУЮЩЕГО нормативного документа. Если это ссылка на "СП 52.13330.2011", то этот документ распространяется на: "СП 52.13330.2011... 1 Область применения 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий ..." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
СП 52.13330.2011 по части пульсаций в основе не отличается от СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, область применения: Санитарные правила распространяются на проектируемые, реконструируемые и существующие жилые и общественные здания. Соблюдение требований настоящих санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий.
ps СЭС - это по-старинке, в просторечии, имх. Сообщение отредактировал Олега - 3.10.2015, 19:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
законно ли это и где можно ознакомится с этим документом? запомните, если кто то Вас заставляет что то делать, просите ссылку на закон, иначе можете работать н родственника требующего -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3116 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А в чём собственно дело? Есть предписание, можно требовать деньги. У светильников с ЭПРА много плюсов:
- ресурс ламп возрастает в разы; - нет мигания при включении; - бесшумны в работе; - нет стартёров; - пульсаций практически нет; - нет конденсаторов, которые иногда взрываются; - защита на входе снижает риск возгорания. У нас на предприятии проводилась аттестация рабочих мест, по результатам было предписание снизить пульсации освещения в кабинетах. Мы не бюджетная организация и денег требовать не от кого, поэтому выкручивались по разному, разработали мероприятия: - где до ремонта далеко, покупали ЭПРА и переделывали светильники; - где подходили сроки ремонта, меняли на новые с ЭПРА или светодиодные. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... Другое дело, что на корпусе есть специальные насечки, они не дают разрушиться конденсатору со взрывом. Он лишь раздувается, ну иногда дымит. "Взрывы" электролитических конденсаторов с насечками на торце тоже имеют место быть. Сам наблюдал такое явление: вся фольга "выстрелила" из корпуса конденсатора, раскрыв его по насечкам. Собственно они для этого и предназначены - избежать "объёмного" взрыва электролитического конденсатора. Для этой же цели усиливают корпус конденсатора полимерной плёнкой, оставляя открытым торец. А вот взрыв конденсатора в старых люминисцентных светильниках - это хороший "ба-бах!". Там встречались неполярные электролитические конденсаторы, габариты которых значительно превышали габариты конденсаторов в ЭПРА. Плюс к этому они бывали "голыми", без пластиковой плёнки. Я уже давненько описывал здесь на форуме, как взорвался у меня такой конденсатор в светильнике БЛ-1х40: выбило крышку светильника, разбило лампу, пообрывало все заводские провода. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как раз наоборот, в свете так называемых оптимизаций за копейку удавят, а уж суды с надзорными органами - хлебом не корми
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 4:32 |
|
![]() |