![]() АВР. Разработал схему, покритикуйте пожалуйста. , 0.4 кВ, 400кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() АВР. Разработал схему, покритикуйте пожалуйста. , 0.4 кВ, 400кВА |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 ![]() |
Есть 2 рядом стоящие ТП, с разными линиями ввода. На одной из них (основной) постоянно пропадает напряжение. Решили исправить это с помощью АВР. Основной трансформатор на 400 кВА.
Логика такая: 1. Если есть напряжение на Основной линии, то контакт реле напряжения (контроль фаз..) KV1.1 замкнут и замкнут контакт реле времени KT1.1, соответственно включено переключающее промежуточное реле КМ1. Своим замыкающим контактом КМ1.1 включает контактор КМ2. Контактор, включающий резерв, КМ3 Отключен. 2.Пропадает напряжение на Основной линии, промежуточное реле КМ1 обесточивается и нормально замкнутый контакт КМ1.2 включает контактор КМ3, питающийся от резервной линии.. Резерв включен. 3.После появления напряжения на Основной линии, все работает как в п.1, только с отсчетом времени, на случай если напряжение на входной линии будет не стабильным. Порядка 30 сек. (может больше?) Схема простая, но, может я чего не учел? Хотелось бы вашего мнения. Если все ок, то помогите пожалуйста подобрать номиналы силовой аппаратуры. ![]() DSC05533.jpg |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
нет сигнализации
нет блокировки между контакторами км2 и км3 нет автомата для цепей управления нет контроля НАЛИЧИЯ напряжения на вводе № 2 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
1. Какой смысл в КМ1?
2. на большинстве реле напряжения есть выдержка по времен. 3. Резерв включаем в любом случае, при отсутствии нормального напряжения от основного. Нет оборудования боящегося неполнофазного режима, "плохого" напряжения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Есть 2 рядом стоящие ТП, с разными линиями ввода. Так не делают .Надо , что б линия №1 запитывалась от секции №1 линия №2 запитывалась от секции №2 от ОДНОГО ТП -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 ![]() |
нет сигнализации нет блокировки между контакторами км2 и км3 нет автомата для цепей управления нет контроля НАЛИЧИЯ напряжения на вводе № 2 Согласен, добавлю. А зачем блокировка? Промежуточное реле ведь переключающее, в любом случае не должно одновременно сработать... Автомат добавлю. Контрольку добавлю. 1. Какой смысл в КМ1? 2. на большинстве реле напряжения есть выдержка по времен. 3. Резерв включаем в любом случае, при отсутствии нормального напряжения от основного. Нет оборудования боящегося неполнофазного режима, "плохого" напряжения? 1. Это переключающее реле, оно выполняет роль переключателя между двумя контакторами, за одно и выполняет роль блокиратора от одновременного включения. 2. Спасибо. учту, не изучал пока этот вопрос. 3. Точно конечно не знаю, но думаю взять какой-нибудь "умный" контроль фаз или напряжения, чтобы он давал команду на включения резерва в случае "плохого" режима. Оборудование это: 3х фазные двигатели станков деревообработки. Так не делают .Надо , что б линия №1 запитывалась от секции №1 линия №2 запитывалась от секции №2 от ОДНОГО ТП В нашем случае, кабель уже протянут в соседнюю подстанцию, в принципе ничего не мешает сделать все в одном ящике, доп. управляющие провода протаскивать не надо. Или я может не правильно понял? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Оборудование это: 3х фазные двигатели станков деревообработки. Если больше ничего нет , то это 3- ия категория .Максимум 2-я Не нужно АВР .Установить на каждый ввод автомат с мотор - приводом. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 ![]() |
Если больше ничего нет , то это 3- ия категория .Максимум 2-я Не нужно АВР .Установить на каждый ввод автомат с мотор - приводом. Не видал таких.. Автоматов у нас нет, все-таки нагрузка большая, трансформатор 400кВА. Стоят плавкие вставки. Поправил схему свою и нашел чужую с соседней темы. Мне показалось, что другая схема проще. Но я не знаю, потянут ли контакты реле контроля напряжения катушку контактора? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Не видал таких.. Автоматов у нас нет, все-таки нагрузка большая, трансформатор 400кВА. Стоят плавкие вставки. Поправил схему свою и нашел чужую с соседней темы. Мне показалось, что другая схема проще. Но я не знаю, потянут ли контакты реле контроля напряжения катушку контактора? В этой чужой теме как раз и выкинули Ваш КМ1 и добавили второе реле напряжения. Про моторы-автоматы вещь хорошая, через нее и блокировку можно сделать. Недавно приобретал мотор на ABB 400A - 28000р. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Но я не знаю, потянут ли контакты реле контроля напряжения катушку контактора? 1) я имел ввиду , то что АВР делать не надо . Пропало напряжение на вводе , пошел в ТП и переключил . 2) катушку контактора - не потянут , нужен малогаборитный контактор ( по старому 1-ой величины ) Про моторы-автоматы вещь хорошая, через нее и блокировку можно сделать. Недавно приобретал мотор на ABB 400A - 28000р. Есть ИЭК ![]() Есть книги автоматика электрических сетей 6-35 кв в сельской местности защита и АВР электродвигателей СН Сообщение отредактировал moshkarow - 5.10.2015, 18:22 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
На контакторах намного дешевле чем на автоматах с эл.приводом,реле контроля фаз,и пару промежуточных реле или кми 1 ой величины.
Сообщение отредактировал ez81 - 5.10.2015, 22:12 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 ![]() |
Спасибо за ответы, очень помогли.
По поводу АВР или нет.. ну ленивый я )) Не охота срываться каждый раз.. Сейчас остались несколько вопросов: 1. На фото ТП, которая наша. Выбрал контактор вот такой, подойдет? КМ103-400A-380B-11 http://www.tek-el.ru/catalog/item/887935 и применить в качестве основного размыкателя (который сверху)? 2. На фото обведен рубильник, напряжение с которого не должно поступать потребителю, в случае включения АВР. Нагрузка на нем порядка 150 кВт. Что можно тут применить? 3. На втором фото наа ТП полностью. С боку виднеется кирпичная ТП, от нее будет доп. линия. Придется основной шкаф делать в кирпичной ТП, а управление тянуть в нашу. Вообще, так делается? Сообщение отредактировал chip_1 - 5.10.2015, 22:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
На втором фото наа ТП полностью. С боку виднеется кирпичная ТП, от нее будет доп. линия. Придется основной шкаф делать в кирпичной ТП, а управление тянуть в нашу. Вообще, так делается?
Если кирпичная ТП не ваша, то врядли там дадут вам ставить шкаф. Шкаф АВР, по уму ставится непосредственно на месте, где ВРЩ. Думаю Ваша ленивость не окупится, лишний гемор только получится. Часто ли перерывы питания происходят? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 ![]() |
Да дело то не в ленивости, так хочет хозяин предприятия, а мне наруку.
Согласен, шкаф придется прикручивать к самой ТП. А что не так с ИЭК? Не качественные контакторы? Посоветуйте тогда, что установить и каких размеров в моем случае. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да дело то не в ленивости, так хочет хозяин предприятия, а мне наруку. Согласен, шкаф придется прикручивать к самой ТП. А что не так с ИЭК? Не качественные контакторы? Посоветуйте тогда, что установить и каких размеров в моем случае. ИЭК контакторы самые дешёвые , лучший вариант для скупого заказчика. Работают долго.... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Schneider Electric
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 ![]() |
Посмотрел, Шнайдер LC1F630P7 на 630А стоит около 70 тыс!!! http://www.schneider-electric.com/products...ry/665-tesys-f/ Это нормально?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
На буржуйские деньги может и нормально.Есть еще советская серия КТ6000, вроде производят до сих пор.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
В журнале Андрея Повного "Я Электрик" в трехфазной четырехпроводной системе рекомендуется еще и контролировать ноль, дабы не произошло при обрыве нейтрали смещение и не погорели однофазные приборы. Есть реле напряжения, к которым подключаются три фазы и ноль. Выпуск 8, страница 14.
Сообщение отредактировал Диего - 18.10.2015, 17:41 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |