Добрый день! Помогите раскрыть эту детективную историю и найти причину выгорания фильтров. Своей головы не хватает.
А история такова... В одном царстве, есть объект, на объекте стоит себе обыкновенное ВРУ, от которой кабели расходятся во все стороны через ФИЛЬТРЫ на щиты распределительные. Когда мы включаем автомат на ВРУ - происходит дуга на между А и В и... выгорает фильтр. (А иногда этого не происходит). Поменять автомат, казалось бы, мы поменяли и история повторилась. Вновь убийца фильтров проявил себя и фильтр отправился ... в ремонт. Забыл совсем сказать, что нагрузки нет - система работает вхолостую, более того, уверенно показывает 220/380. Штатные вольтметр показывает, "Ресурс" подтверждает... (Подключали "Ресурс" и он ни чего интересного не показал - стандартная "борода" по фазе В). Выгорает все по фазе В, на графиках напряжения "Ресурса", А и С - более "ровные", а В - бородатенькая, но, опять же, в пределах нормы. Из нагрузки только светодиодные лампочки на щитах распределительных. Уважаемые знатоки, какие будут версии? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Схему рисуем, где приходит питание, где стоят автоматы, где ваши фильтры ( а вообще для чего они там стоят, что они там фильтруют, и что они из себя представляют) делам фото ВРУ, фото проблемного места. Все данные выкладывам сюда. А так данных очень мало.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Цитата на графиках напряжения "Ресурса", А и С - более "ровные", а В - бородатенькая Эти графики тоже могут заинтересовать. Дуга-то в каком именно месте возникает? Или Вы так короткое замыкание называете? В остальном: присоединяюсь к предыдущему ответившему: нужна схема с указанием типов установленного электрооборудования, включая марку Ваших фильтров в обязательном порядке. Перечитайте, кстати, их инструкцию по эксплуатации, можно ли их вообще включать на холостой ход или только под нагрузку? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не исключено, что в В фазе присутствуют значительные гармоники.
Дуга между фазами А и В означает значительные реактивные составляющие. Все видели видео отключения 500 кВ ненагруженной линии, когда выскочила дуга с двухэтажный дом? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вероятно импульсное напряжение в момент включения, поставьте опн-0,5кВ по линейному, сам спалил прибор как-то в момент включения э.д. устанавливая прибор .
Сообщение отредактировал ez81 - 24.10.2015, 14:38 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |