Почему горят помехоподавляющие фильтры? , Детектив

FedorFire
сообщение 22.10.2015, 11:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 47029



Добрый день! Помогите раскрыть эту детективную историю и найти причину выгорания фильтров. Своей головы не хватает.
А история такова... В одном царстве, есть объект, на объекте стоит себе обыкновенное ВРУ, от которой кабели расходятся во все стороны через ФИЛЬТРЫ на щиты распределительные.
Когда мы включаем автомат на ВРУ - происходит дуга на между А и В и... выгорает фильтр. (А иногда этого не происходит). Поменять автомат, казалось бы, мы поменяли и история повторилась.
Вновь убийца фильтров проявил себя и фильтр отправился ... в ремонт.
Забыл совсем сказать, что нагрузки нет - система работает вхолостую, более того, уверенно показывает 220/380. Штатные вольтметр показывает, "Ресурс" подтверждает...
(Подключали "Ресурс" и он ни чего интересного не показал - стандартная "борода" по фазе В).
Выгорает все по фазе В, на графиках напряжения "Ресурса", А и С - более "ровные", а В - бородатенькая, но, опять же, в пределах нормы.
Из нагрузки только светодиодные лампочки на щитах распределительных.

Уважаемые знатоки, какие будут версии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.10.2015, 21:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Схему рисуем, где приходит питание, где стоят автоматы, где ваши фильтры ( а вообще для чего они там стоят, что они там фильтруют, и что они из себя представляют) делам фото ВРУ, фото проблемного места. Все данные выкладывам сюда. А так данных очень мало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 24.10.2015, 9:20
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата
на графиках напряжения "Ресурса", А и С - более "ровные", а В - бородатенькая

Эти графики тоже могут заинтересовать.
Дуга-то в каком именно месте возникает? Или Вы так короткое замыкание называете?
В остальном: присоединяюсь к предыдущему ответившему: нужна схема с указанием типов установленного электрооборудования, включая марку Ваших фильтров в обязательном порядке. Перечитайте, кстати, их инструкцию по эксплуатации, можно ли их вообще включать на холостой ход или только под нагрузку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.10.2015, 11:37
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Не исключено, что в В фазе присутствуют значительные гармоники.

Дуга между фазами А и В означает значительные реактивные составляющие. Все видели видео отключения 500 кВ ненагруженной линии, когда выскочила дуга с двухэтажный дом?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.10.2015, 14:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вероятно импульсное напряжение в момент включения, поставьте опн-0,5кВ по линейному, сам спалил прибор как-то в момент включения э.д. устанавливая прибор .

Сообщение отредактировал ez81 - 24.10.2015, 14:38


--------------------