Здравствуйте форумчане!
Ситуация следующая, на силовой кабель проложенный кабельтрассой на высоте 2х метров уронили ковш, ковш вырвал кабель из трассы , В 5 метрах от падения ковша ( по словам очевидцев был "хлопок" ) , имеется видимое нарушение наружной изоляции (брони) кабеля. Питающий кабель записывает предприятие , нарушения/перебоев на момент аварии небыло. Завтра будем отключать с ТП питание, вскрывать место где была нарушена изоляция. Вопрос вот В чем , какие наши дальнейшие действия? При обнаружении нарушения изоляции (основной защитной оболочки) При нарушении изоляции разных жил(т.к тут либо кз межфазное либо между фазой и нулём) Методы устранения (наложение изоляции,кабельные муфты итд) |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Методы устранения (наложение изоляции,кабельные муфты итд) Вырезаете повреждённый участок, измеряете мегаомметром сопротивление изоляции в сторону ТП и потребителя, при нормальном сопротивлении монтируете кабельную вставку, снова меряете изоляцию, проверяете фазировку, далее - по результатам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Цитата Вырезаете повреждённый участок, измеряете мегаомметром сопротивление изоляции в сторону ТП и потребителя, при нормальном сопротивлении монтируете кабельную вставку, снова меряете изоляцию Это все при условии, что кабель до 1000В. В случае, если кабель выше 1000В, все намного сложнее: - вырезается место повреждения; - разделываются концы кабеля в месте повреждения и жилы разводятся в стороны; - испытываются обе части кабельной линии повышенным напряжением (выполняет персонал электролаборатории); - если испытание прошло успешно, выполняется соединение ремонтной кабельной муфтой или, если длины недостаточно, делается вставка с двумя муфтами; - снова производится испытание кабеля; - производится фазировка кабельной линии и ввод в работу. Желательно все эти действия выполнить в один день, а также привлечь для этой работы профессионального кабельщика, который специально обучен и поставил не одну сотню кабельных муфт. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |