Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Повреждение силового кабеля , Цели, методы устранения и дальнейшие действия

товарищ шмонтер
сообщение 17.11.2015, 1:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 42108



Здравствуйте форумчане!
Ситуация следующая, на силовой кабель проложенный кабельтрассой на высоте 2х метров уронили ковш, ковш вырвал кабель из трассы , В 5 метрах от падения ковша ( по словам очевидцев был "хлопок" ) , имеется видимое нарушение наружной изоляции (брони) кабеля.
Питающий кабель записывает предприятие , нарушения/перебоев на момент аварии небыло.
Завтра будем отключать с ТП питание, вскрывать место где была нарушена изоляция.

Вопрос вот В чем , какие наши дальнейшие действия?
При обнаружении нарушения изоляции (основной защитной оболочки)

При нарушении изоляции разных жил(т.к тут либо кз межфазное либо между фазой и нулём)

Методы устранения (наложение изоляции,кабельные муфты итд)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.11.2015, 8:50
Сообщение #2





Гости






Цитата(товарищ шмонтер @ 17.11.2015, 1:14) *
...
Методы устранения (наложение изоляции,кабельные муфты итд)

Вырезаете повреждённый участок, измеряете мегаомметром сопротивление изоляции в сторону ТП и потребителя, при нормальном сопротивлении монтируете кабельную вставку, снова меряете изоляцию, проверяете фазировку, далее - по результатам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 27.11.2015, 1:16
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата
Вырезаете повреждённый участок, измеряете мегаомметром сопротивление изоляции в сторону ТП и потребителя, при нормальном сопротивлении монтируете кабельную вставку, снова меряете изоляцию

Это все при условии, что кабель до 1000В.
В случае, если кабель выше 1000В, все намного сложнее:
- вырезается место повреждения;
- разделываются концы кабеля в месте повреждения и жилы разводятся в стороны;
- испытываются обе части кабельной линии повышенным напряжением (выполняет персонал электролаборатории);
- если испытание прошло успешно, выполняется соединение ремонтной кабельной муфтой или, если длины недостаточно, делается вставка с двумя муфтами;
- снова производится испытание кабеля;
- производится фазировка кабельной линии и ввод в работу.
Желательно все эти действия выполнить в один день, а также привлечь для этой работы профессионального кабельщика, который специально обучен и поставил не одну сотню кабельных муфт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 19:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены