напряжение ТН нейтрали генератора , как отличить замыкание на землю в нейтрали генератора от обрыва ТН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
напряжение ТН нейтрали генератора , как отличить замыкание на землю в нейтрали генератора от обрыва ТН |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
1.12.2015, 16:37
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброе время суток, уважаемые господа! Вопрос в следующем: В стопроцентной защите обмоток статора от замыкания на землю, при замыкании на землю в нейтрали генератора напряжение в нейтрали генератора Uo будет близко к нулю, ТН, установленный в нейтрали, будет выдавать значение напряжения близкое к нулю. При обрыве цепей этого ТН, напряжение также будет равно нулю. Создадутся условия как и при замыкании на землю в обмотке статора и защита может ложно сработать. Как быть в этой ситуации?
|
|
|
|
1.12.2015, 19:28
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
|
|
|