Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Замена L и N при подключении УЗО.

Цар
сообщение 16.4.2007, 19:33
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 8555



Пару лет назад общался по поводу того, куда должна производиться подача напряжения - сверху или снизу, с инспектором из надзора. Ответ был таков: без разницы, только в пределах щита придерживаться однотипности - все либо сверху, либо все снизу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 17.4.2007, 18:32
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Смотрю на схему - ничего не случится, вышестоящее УЗО расценит кнопку тест как обычную нагрузку.

УЗО можно поменять и под напряжением. icon_smile.gif Но в целом, убедили - с автомата начинать очевиднее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 19:58
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



К электронному сеть подключается только "сверху", а к электромеханическим сеть и нагрузка могут быть подключены с любой стороны, что удобно при монтаже современных щитов. А у электронного при отсутствии напряжения на входных зажимах такого устройства (например, при обрыве нулевого проводника до УЗО по направлению к источнику питания), во первых, из-за отсутствия питания не функционирует электронны


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 20:20
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



электронный усилитель, во вторых, отсутствует энергия, необходимая для срабатывания автоматического выключателя. При этом, в данном случае УЗО неработоспособно и не защищает контролируемую цепь. Более того опасность поражения человека электротоком усугубляется, т.к. по фазному проводнику через неразомкнутые контакты в электроустановку выносится потенциал.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 20:41
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Сейчас в российской системе нормативных документов в области электротехники имеет место серьезная проблема. Основным нормативным документом являются ПУЭ-документ, свод правил, разрабатываемый и утверждаемый министерством энергетики. В то же время Госстандарт России выпускает стандарты, также регламентирующие требования к устройству электроустановок. Теоретически, в силу приоритета госстандартов,


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 20.4.2007, 21:02
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



ГОСТы имеют силу закона, ПУЭ, являясь ведомственным документом, должны учитывать и включать в себя все требования стандартов. Однако в реальной жизни подобная задача в силу ряда причин невыполнима.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Али-хан_*_*
сообщение 8.8.2007, 11:36
Сообщение #27





Гости






Для информации: усовременных импортных автоматов, предусматривающих коммутацию рейками неподвижным контактом является именно нижний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ёжик_*
сообщение 11.5.2024, 21:43
Сообщение #28





Гости






А никто не пробовал защитить трёх фазный электродвигатель 4п УЗО (ЕСТЕСТВЕННО с автоматом защиты)
И куда там нужно ноль цеплять на моторе. А что будет с УЗО если произойдет перекос фаз или того страшнее вообще фазу с нулевым проводом попутать ¿?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.5.2024, 23:08
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ёжик @ 11.5.2024, 21:43) *
И куда там нужно ноль цеплять на моторе. А что будет с УЗО если произойдет перекос фаз или того страшнее вообще фазу с нулевым проводом попутать ї?

Если непосредственно перед ЭД, то УЗО подключается по 3-х фазной схеме без использования контакта для рабочего нуля. Защитный ноль присоединяется мимо УЗО к корпусу ЭД.

Сообщение отредактировал gomed12 - 11.5.2024, 23:11


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ёжик_*
сообщение 11.5.2024, 23:43
Сообщение #30





Гости






Защитный ноль присоединяется мимо УЗО к корпусу ЭД.
То есть, защитный ноль это заземление.
А вообще трехвазное УЗО для каких приборов нужно и, почему там, как сказали здесь, ноль не нужен как же оно работает тогда без нуля - ведь узо то может быть электронным.
И ещё, на один мой вопрос мне не получилось узнать ответ. И волнуюсь по этому поводу, а именно : что может произойти если, одну из фаз на УЗО попутают с нолем или с нулем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ёжик_*
сообщение 11.5.2024, 23:47
Сообщение #31





Гости






Да хоть и не электронным УЗО, но раз ноль предусмотрен, его значит нужно куда-то подсоединить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2024, 7:00
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Какие проблемы - подключайте ноль ко входу и не берите его с выхода.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.5.2024, 17:57
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ёжик @ 11.5.2024, 23:43) *
То есть, защитный ноль это заземление.

Да, оно обязательно для ЭД.
Цитата
ноль не нужен как же оно работает тогда без нуля - ведь узо то может быть электронным.

Изучите конструкцию УЗО, ему по барабану, что фаза, что ноль, главное, чтобы все токоведущие проводники проходили через его дифференциальный трансформатор.
Если УЗО устанавливаете на вводе щита управления ЭД, где в цепи управления использованы 220В, то в УЗО входит и выходит рабочий ноль, а защитный ноль на корпус ЭД.
При установке УЗО на выходе щита управления 4-х жильным кабелем, то как сказано выше.
Цитата
что может произойти если, одну из фаз на УЗО попутают с нолем или с нулем.

Гнать таких спецов.
В зависимости, где попутали нули рабочий или защитный, либо УЗО не даст подачу напряжения, либо получите к.з.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ёжик_*
сообщение 12.5.2024, 20:20
Сообщение #34





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2024, 7:00) *
Какие проблемы - подключайте ноль ко входу и не берите его с выхода.

Я так понял, что ноль нужен только для питания УЗО иди для кнопки <Тест>
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2024, 20:40
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Правильно понял


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 5:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены