Здравствуйте всем!
Есть один заводик, ГПП питается двумя ЛЭП 110кВ. Имеется свой электротехнический персонал, обслуживающий в т.ч. оборудование ГПП. ЛЭПы 110кВ находятся в собственности заводика, обслуживаются спец.организацией (местным ПМЭС) по договору. В связи с кризисом руководство приняло решение не перезаключать на сл.год договор с ПМЭС, обслуживать ЛЭП-110 своими силами. Какие подводные камни? |
|
|
|
23.11.2015, 13:09
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
А техника для обслуживания есть?
Цитата Какие подводные камни? Если не обслуживать или не правильно обслуживать - про Саяно-Шушенскую ГЭС слышали там тоже в ремонты не вкладывались.
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.11.2015, 13:25
Сообщение
#3
|
Гости |
Цитата А техника для обслуживания есть? В том-то и вопрос, какое оборудование необходимо? База есть, но надо же что-то докупить, ну и людей обучить, понятно дело. Какое оборудование требуется для обслуживания ЛЭП? Цитата про Саяно-Шушенскую ГЭС слышали Слышали, но мы и хотим избежать инцидентов, но не отказываясь от работы. Как организовать? |
|
|
23.11.2015, 13:58
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Какай километраж линий? Какие опоры?
|
|
|
|
28.11.2015, 10:34
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
20 км, опоры металлические.
|
|
|
30.11.2015, 14:25
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Все металлические? Если все опоры металлические то можно при эксплуатации по ним подниматься, ну вышка то же всё равно понадобиться в зависимости от высоты опор. Мастер, два электромонтёра. Помимо этого по мелочи: прибор даль, инструменты, страховочные привязи, натяжные лебёдки, заземления.....Приспособления разные, техника для перетягивания провода - в случае обрыва.....
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 30.11.2015, 14:28 |
|
|
30.11.2015, 20:09
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Вот Вам инструкция, теперь она Ваш настольный документ. Ну, а по комплектованию - смотрите приложение 2
Прикрепленные файлы
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
6.12.2015, 14:43
Сообщение
#8
|
Гости |
спасибо, а по нормативной части сможете пояснить? Нужна ли спец.лицензия на эти виды работ?
|
|
|
7.12.2015, 17:00
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Не нужна вроде (могу ошибаться). Но персонал должен быть обучен по профилю.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|