Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Матрица 523 счётчики , не приходят показания

Ася
сообщение 16.6.2015, 16:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.6.2015
Пользователь №: 45786



Очень нужна помощь. Не приходят счётчики 523. Может кто сможет помочь??? В тех. поддержке пока не смогли ... icon_sad.gif
Всего 500 приборов. 5 Маршей. 140 не отвечают...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 16.6.2015, 17:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Я помогу.
Брать RML-монитор , отключать маршрутизаторы и проверять линию.
100% проблема в шумах, ну это если исключить возможную проблему роутера


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 21.6.2015, 12:12
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Вот и я задумываюсь о необходимости приобретения RML-монитора

Спецы, расскажите алгоритм вычисления источника шума с помощью RML-монитора, плиз!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 21.6.2015, 16:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Тут нечего рассказывать.
Я до приобретения тоже думал , как найти шумы , тут как два байта )))).
Отключаем роутер и видим состояние линии ,если показывает больше 2000 мВ (у меня были объекты за 9000 мВ) , будут проблемы и так по всем фазам и по двум частотам (приём и передача).
Короче , элементарно.
Дальше отключаем по очереди предполагаемые шумящие объекты , если попали именно на него , тут же шум начнёт падать .
Был , приблизно 5000 , отключили шум , стал 1000 .
Труднее , когда на одной фазы два и более шумящих обькта ,тогда лучше взять ручку и бумагу и всё фиксировать.

P.S. Без монитора обслуживать Smart ,нет смысла!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 25.6.2015, 20:08
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Еще хочу добавить что проблема возможна и в самих счетчиках (сохнут и портятся конденсаторы), у меня проблемы со счетчиками 80% и 20 % шумы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 25.6.2015, 21:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 25.6.2015, 20:08) *
Еще хочу добавить что проблема возможна и в самих счетчиках (сохнут и портятся конденсаторы), у меня проблемы со счетчиками 80% и 20 % шумы

У них счётчики Матрица , там конденсаторы хорошие.
У меня есть один ,знакомый с России привёз , я его вскрыл (вообще разница с нашим телетеком)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AYR
сообщение 4.8.2015, 7:28
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.8.2015
Пользователь №: 46310



В конденсаторах проблема может быть. У нас на 5 серии и 7 серии (1фазниках и 3 фазниках) 2008-2013 г.в. почему то выходят из строя помехоподавляющие конденсаторы Х1. Обычно если дисплей начинает мыргать - наш клиент. Счетчик начинает постоянно перезагружаться. Соответсвенно на связь не выходит и не доучитывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ася
сообщение 7.8.2015, 12:57
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.6.2015
Пользователь №: 45786



Со счётчиками у нас огромная проблема. Практически 30 процентов не выходят на связь. В тех подержке получить помощь пока не получается. Готовы отблагодарить того, кто сможет помочь разобраться,что творится с нашими приборами учёта. Откликнитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 7.8.2015, 14:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Вам никто не поможет кроме как Вы себе сами.

1.Правильно подключить роутер с соблюдением фазировки и одноимённости фаз на двух трансформаторной подстанции.
2. Шумы и затухание сигнала (проверяется при выключенном роутере с помощью rml монитора, если его у Вас нет , тогда Вы как без рук).

Если Украина , без проблем помогу (судя по IP Вы из России).
Очень далеко, тогда только рекомендациями !!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AYR
сообщение 14.8.2015, 14:04
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.8.2015
Пользователь №: 46310



Кто нибудь знает, можно ли настраивать PL модем на счетчиках (чувствительность или еще что нибудь в этом роде), проверять работоспособность?
Пример: ВРУ дома 100-150 метров кабеля, 2 вводных учета NP73L.3-5-2. Нет на связи. Маршрутизатор с ними не хочет общаться(пытались защелкнуть пакеты). Cчетчик NP542.24T подкинутый туда для проверки, на связи, свои данные передает. RML особых проблем с кабелем не выявил (на 1 из фаз 49частоты есть шум 1-2 В).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tu160
сообщение 14.8.2015, 14:40
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 44763



Цитата(AYR @ 14.8.2015, 14:04) *
Кто нибудь знает, можно ли настраивать PL модем на счетчиках (чувствительность или еще что нибудь в этом роде), проверять работоспособность?
Пример: ВРУ дома 100-150 метров кабеля, 2 вводных учета NP73L.3-5-2. Нет на связи. Маршрутизатор с ними не хочет общаться(пытались защелкнуть пакеты). Cчетчик NP542.24T подкинутый туда для проверки, на связи, свои данные передает. RML особых проблем с кабелем не выявил (на 1 из фаз 49частоты есть шум 1-2 В).


На счёт настройки модема в самих счётчиках мне не известно. В маршрутизаторах есть настройка времени (системное / канальное), двухчасовая маска работы, и инверсия частоты.

Трёхфазные счётчики могут неделю-полторы выходить на связь. В NMS-е этот счётчик есть? Если нет вообще - попробуйте перерасключить, если есть, то какой у него статус? Счётчики проверяли? Подключите непосредственно (2-10 метров кабеля) к маршрутизатору. Или поставьте рядом маршрутизатор, проверить найдёт ли он их. Изредка помогает удаление счётчика со статусом No route в NMS-е, после чего он нормально видится.

Однако скажу сразу, у меня был случай, когда трёхфазник и маршрутизатор были запитаны с одного автомата, суммарная длина кабеля между ними была ~70 см. и счётчик не был виден, как я только не плясал там. В итоге заменил счётчик на другой. Нашелся сразу. Тот, что не был виден переставил в другое место и он тоже прекрасно нашелся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 14.8.2015, 17:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Tu160 @ 14.8.2015, 14:40) *
На счёт настройки модема в самих счётчиках мне не известно. В маршрутизаторах есть настройка времени (системное / канальное), двухчасовая маска работы, и инверсия частоты.

Этот параметр предназначен строго для управления мультимастерными сетями.
Играться с данными настройками я б не рекомендовал.
Тем более с инверсией.

Цитата
Трёхфазные счётчики могут неделю-полторы выходить на связь.

Это первое свидетельство проблем с самой линией (шум\сигнал).

Цитата
NP73L.3-5-2

Если у Вас матрица (была партия) , знаю были проблемы с ошибочно запрограммированной частотой (это до 2013 года счётчики).

Вам правильно рекомендовали , попробуйте подставить счётчик к роутеру или на оборот.

Обязательно проверить чередование фаз на счётчике и роутере + соблюдение одноименности фаз на роутере при двух трансформаторной подстанции!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 14.12.2015, 21:56
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(yuoras @ 21.6.2015, 16:39) *
Тут нечего рассказывать.
Я до приобретения тоже думал , как найти шумы , тут как два байта )))).
Отключаем роутер и видим состояние линии ,если показывает больше 2000 мВ (у меня были объекты за 9000 мВ) , будут проблемы и так по всем фазам и по двум частотам (приём и передача).
Короче , элементарно.
Дальше отключаем по очереди предполагаемые шумящие объекты , если попали именно на него , тут же шум начнёт падать .
Был , приблизно 5000 , отключили шум , стал 1000 .
Труднее , когда на одной фазы два и более шумящих обькта ,тогда лучше взять ручку и бумагу и всё фиксировать.

P.S. Без монитора обслуживать Smart ,нет смысла!


Прикрепленное изображение


Вот эта "бегающее" число и есть шум линии на фазе А для частоты 43 kHz и 49 kHz при выключенном роутере???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 15.12.2015, 9:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Alexisss, на экране монитора я не вижу шума, это нормальная линия


--------------------
Вернуться в начало страницы