СЕ 301 146 JAZ Err01.

next
сообщение 24.4.2013, 10:09
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



На жки err01(пониженное напряжение питания) бобик здох?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2013, 13:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22973
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996




"Err 01" −"Пониженное напряжение питания". Проверьте правильность подключения счетчика и его соответствие напряжению сети. Если все верно, но ошибка не исчезает, счетчик необходимо направить в ремонт. Ошибка индицируется постоянно до устранения причины ее появления.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 24.4.2013, 18:01
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



При подаче напряжения на фазу А на ЖКИ пусто при подаче напряжения на фазу В или С на ЖКИ Err 01.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2013, 18:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22973
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



В ремонт....хотя, а на все три фазы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 24.4.2013, 18:36
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(с2н5он @ 24.4.2013, 18:23) *
В ремонт....хотя, а на все три фазы?


Вчера при проверке была надпись Err01 на ЖКИ,сегодня приехал менять счетчик на ЖКИ показания но все равно решил поменять, счетчик забрал подключил дома и опять Err01 вместо показаний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2013, 19:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22973
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Значит в сети у Вас Err01


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 24.4.2013, 22:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Данный счётчик фиксирует заниженное напряжение.
Поройтесь в настройках программы Admin Tools , по моему там есть установка этого порога


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 25.4.2013, 10:14
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(yuoras @ 24.4.2013, 22:24) *
Данный счётчик фиксирует заниженное напряжение.
Поройтесь в настройках программы Admin Tools , по моему там есть установка этого порога


yuoras а почему при подачи напряжения на фазу А на ЖКИ ничего не высвечивается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 25.4.2013, 16:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(next @ 25.4.2013, 9:14) *
yuoras а почему при подачи напряжения на фазу А на ЖКИ ничего не высвечивается?

потому что на фазе А,установили большее значение.Дистанционно трудно оценить,учите ПО


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moren
сообщение 29.4.2013, 16:29
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 23688



В 2011 году установили 98 счетчиков СЕ301, за 1,5 года поставщик по гарантии нам заменил около сорока счетчиков. И у всех ошибка Err01.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 25.5.2013, 8:31
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Ответ Энергомеры:Ваш счетчик вышел из строя . Вероятнее всего, в нем дефекты в блоке питания, поэтому питание цепей счетчика занижено, и отсюда такая реакция счетчика.
При индикации Err01 счетчик заблокирован и с ним невозможно произвести обмен по оптопорту.
Чтобы попробовать связаться по оптопорту, Вы можете подать на все три фазы повышенное напряжение до 265 В, тогда счетчик должен снять индикацию Err01 и Вы с ним можете связаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.5.2013, 15:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Тоже сталкивался в этом году ,пришлось заменить ,продавец обменял без проблем видимо частый случай.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Varlok
сообщение 28.5.2013, 12:00
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 14799



кто-то (а может и сама Энергомера) рекомендовал при необходимости считывания архивной информации без вскрытия с такого счетчика попробовать поднять напряжение питания до 250в.. (лично не пробовал)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алигонок
сообщение 14.11.2013, 23:48
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.12.2010
Пользователь №: 20824



Типичная беда CE301 R33. Китайские конденсаторы carli за 1-2 года теряют емкость с 470 нФ до 300 нФ и появляется ошибка err 01. Энергомера меняла их на к73-17С 470нФ*630В их по подсчётам на года 4 должно хватать, ну а теперь в них лепят какие-то синие "тоже вроде китайские" но внешне они раза в полтора больше чем carli. Если необходимо снять показания со счётчика то на него надо подать повышенное напряжение 260-270 В, но при индикации err 01 учёт электроэнергии не ведётся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SREDIBOR
сообщение 16.3.2015, 12:10
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.3.2015
Пользователь №: 44543



Подтверждаю неисправность. Пришел в ремонт се301 r33 146 jaz. Выдавал такую же ошибку. После замены китайских конденсаторов carli на керамические 470н 400в счетчик начал работать. В китайских конденсаторах ёмкость упала до 220нA
После замены счетчик выдавал сообщение об ошибке "err 30" Обнулить при помощи кнопок не получалось, принято было решение о подключении счетчика к компьютеру с установленной программой AdminTools 3.6 через оптопорт УСО-2. После авторизации и чтения параметров все заработало ровно без ошибок.

Сообщение отредактировал SREDIBOR - 30.3.2015, 13:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 16.3.2015, 17:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Круто, а я у одного намерял 160нФ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 17.3.2015, 0:06
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Та же болячка что и у всех смартов NP06, конденсатор на 0,33мкФх250В - ахиллесова пята
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexku59
сообщение 30.11.2015, 21:22
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 47411



Здраствуйте господа. У меня такой вопрос. Списали на работе 5 счетчиков из них 3 шт удалось починить (с вашей помошью). Отличный приборчик. И напряжение по фазам, и мощность, и частоту, и время и т.д. Не прибор а клад. Одно но не могу настроить время (это пол беды) самое главное не могу остановить режим вывода информации на ЖКИ, требуется пароль доступа пробовал вносить 777777 не помогает. может кто нибудь смог узнать заводской пароль. Устройство как прибор учета использовать не собираюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.12.2015, 8:52
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



заводской пароль состоит с шести семерок.Если не подходит, значит его меняли


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexku59
сообщение 8.12.2015, 16:41
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 47411



Братцы,решил проблему с Энергомера
Причина редактирования: Не забываем, сюда ходят специалисты с Энегомеры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 12:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены