Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пропал ноль в части дома.

jenik15
сообщение 19.12.2015, 3:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



Добрый день.
Случилась проблема, пропал 0 в нескольких комнатах.
Загвоздка - случилось это где-то в стене и распредкоробки в этих комнатах нет...
Иногда свет появляется (значит где-то не стабильный обрыв, но найти где нет возможности).


Комната 1 - свет есть. Распредкоробки нет.
Комната 2 - света нет. Распредкоробки нет. (лампочка, выключатель)
Комната 3 - света нет, Распредкоробка есть.

1. Насколько безопасно провести ноль отдельной линией в комнату 3?
Получится что будет обрыв между комнатами 1,2.

Просто даже если я протяну провод с фазой в коробку, то старый провод не могу отрубить... Так как нет коробки в комнате 1...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.12.2015, 4:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



берете в руки микрофон караоке включаете на максимум усиления и в тот момент когда это проявляется хаотично с энтузиазмом водите микрофон вдоль стен где будет стоять самый сильный треск то приблизительно там.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 19.12.2015, 7:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



99 из 100 случаев коробки есть. Просто они иногда очень хорошо "спрятаны" слоями ремонтов.
Жилище какое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 19.12.2015, 16:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



Цитата(ez81 @ 19.12.2015, 6:54) *
Берете в руки микрофон караоке включаете на максимум усиления и в тот момент когда это проявляется хаотично с энтузиазмом водите микрофон вдоль стен где будет стоять самый сильный треск то приблизительно там.


Спасибо за совет. Даже не догадывался про такое, думал долбить всю стену.
Мигать перестало, но я начал простукивать стену резиновым молотком и уже когда практически потерял надежду, то обнаружил место соединения.

Цитата(Sinus @ 19.12.2015, 6:54) *
99 из 100 случаев коробки есть.


К сожалению это тот 1 процент когда делалось абы как.
Вот так выглядит "коробка" в стене в комнате 2.

Это ванная, алюминиевый провод был соединен клемником и просто обломался\обгорел




Даже если протянуть сюда новую линию напрямую, то планирую соединение делать здесь.

Посоветуйте плиз, провод паять или соединить клемником типа WAGO?

Как сделать безопасней?

Сообщение отредактировал jenik15 - 19.12.2015, 16:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 20.12.2015, 2:13
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Слишком мало информации для того, что посоветовать. Не известно расположение этого места в ванной комнате. Электроустановки в ванной комнате это ГОСТ 50571.11-96. До капитального ремонта следует по всей видимости наростить, соединть и очень хорошо изолировать провода. Как это сделать есть много способов

Сообщение отредактировал mae - 20.12.2015, 2:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 20.12.2015, 11:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



Цитата(mae @ 20.12.2015, 1:13) *
Слишком мало информации для того, что посоветовать. Не известно расположение этого места в ванной комнате. Электроустановки в ванной комнате это ГОСТ 50571.11-96. До капитального ремонта следует по всей видимости наростить, соединть и очень хорошо изолировать провода. Как это сделать есть много способов

В ванной просто стены торчит два провода замурованных. Один перегорел.

думаю по крыше тянуть отдельную линию к этой точке, но тогда я все-равно не смогту отключить старый провод - будет торчать в ванной..


А если простыми словами, то можно там делать там распредкоробку?
Можно ли оставить старый запитанный провод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 20.12.2015, 15:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Самый простой и надежный способ,да к тому же зстетичный,проложить проводку в кабельканале.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 22:05