Неисправность проводки или просто обули , Проблема нулевого провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неисправность проводки или просто обули , Проблема нулевого провода |
9.12.2015, 22:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 47531 |
Всем привет! Произошла такая история. Пришёл инспектор с проверкой. Залез в щиток в подъезде. Отключил нулевой провод от счётчика. А свет в квартире не погас. Говорит, что нулевой провод соединён напрямую. Но ведь, при подключенном к счетчику нулевом проводе счётчик работает, то есть энергию считает. Как такое возможно?
Разве возможно, чтобы нулевой провод был подключен одновременно и через счётчик и напрямую и при этом счётчик работал. Счётчик старого образца, механический. Подозреваю, либо какой-то электрик накосячил в щитке, либо инспектор обул. Заранее спасибо за ответы. |
|
|
|
9.12.2015, 23:00
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Если ноль подключен на прямую так и будет. Если пломба была целая,должен написать предписание на устранение
Сообщение отредактировал vitaas7 - 11.12.2015, 21:16
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
10.12.2015, 1:38
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
У вас после счетчика где то нуль подключен к металлоконструкции дома/трубе/молниеотводу и тд.
Это надо искать и устранять. |
|
|
10.12.2015, 2:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Пришёл инспектор. Отключил нулевой провод от счётчика. Счётчик старого образца, механический. В старых счётчиках ток в нулевом проводе не учитывался. Для счётчика нулевой провод нужен для питания катушки напряжения. Вот если бы он фазный провод отключил, а у вас свет в квартире остался гореть, вот тогда вас можно обвинить в воровстве ЭЭ. А так получается: инспектор обул.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.12.2015, 2:39 |
|
|
|
10.12.2015, 4:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Залез в щиток в подъезде. Отключил нулевой провод от счётчика. Гхм, отключил ДО счетчика или ПОСЛЕ счетчика? |
|
|
10.12.2015, 5:02
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 47531 |
Вроде как отключил провод до счётчика. Как тогда свет горел в квартире? А есть разница отключить ДО или ПОСЛЕ?
В старых счётчиках ток в нулевом проводе не учитывался. Для счётчика нулевой провод нужен для питания катушки напряжения. Вот если бы он фазный провод отключил, а у вас свет в квартире остался гореть, вот тогда вас можно обвинить в воровстве ЭЭ. А так получается: Но ведь отключив этот нулевой провод счётчик остановился, а свет как горел, так и остался гореть. При этом никак в квартире ноль не заземлен ни на батарею ни как то ещё. Отмечу, что дом старый и заземления отдельно нет. У вас после счетчика где то нуль подключен к металлоконструкции дома/трубе/молниеотводу и тд. Это надо искать и устранять. Этого точно нет. Он и сам это проверил. В квартире все корректно, претензий нет. Только к схеме подключения счётчика вопросы. Сообщение отредактировал alexyug - 10.12.2015, 5:00 |
|
|
10.12.2015, 6:17
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Опишу случай из жизни.
Сильный ветер оборвал на столбе нулевой провод. (до счетчика) Света в доме нет. Нет нуля, есть фаза. Индикатором нахожу фазу и нуль, нуль соединяю перемычкой с системой отопления+водопровод. Свет появился, счетчик работает. Цитата Этого точно нет. Я бы не стал так категорично заявлять о электропроводке в старом доме. |
|
|
|
Гость_Гость_alexyug_*_* |
10.12.2015, 6:51
Сообщение
#8
|
Гости |
Абсолютно вся электропроводка внутри квартиры новая. Повторюсь, речь только о схеме включения электрического счетчика. Отключают нулевой провод от счетчика - счетчик стоит, а свет в квартире горит. Вот в чем претензия.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
|
|
10.12.2015, 7:11
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Чудеса чудесатые.
А фазный отключить - свет пропадает? |
|
|
Гость_Гость_alexyug_*_* |
10.12.2015, 7:18
Сообщение
#10
|
Гости |
Резюмируя все вышесказанное и сделав некоторый анализ прихожу к выводу, что магистральный (назову его так) ноль помимо включения через счетчик также подключен к квартиному клемнику напрямую. С точки зрения функционирования счетчика такая схема не является нарушением, т.е. на учет эл. энергии это не влияет, т.к. внутри счетчика выводы вход/выход нулевого провода соединены между собой.
|
|
|
|
Гость_Гость_alexyug_*_* |
10.12.2015, 7:24
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
10.12.2015, 9:05
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Тоесть, приходит фаза и нуль, фаза проходит через счетчик и попадает на автомат(ы) а нуль сразу на колодку? Фактически минуя счетчик. А к счетчику сделана перемычка?
Я правильно понял? |
|
|
Гость_Гость_alexyug_*_* |
10.12.2015, 9:56
Сообщение
#13
|
Гости |
Выходит, что так. Сейчас пытаюсь разобраться, что еще в квартире накручено.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
|
|
10.12.2015, 12:29
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Выходит, что так. Тогда приходящий нуль надо подключить к счетчику, а из счетчика уже на колодку. Вопросы от энергосбыта отпадут. |
|
|
10.12.2015, 14:06
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Sinus, или колодку под опломбировку, но это менее удобно
|
|
|
11.12.2015, 7:29
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
для примера возьмите 3ф счетчик с ТТ все нули идут напрямую на шину. В счетчик заводится ноль собственно для его работы как уже выше написали. Если его отключить, счетчик встанет, но свет не пропадет. Здесь то же самое. Кстати у вас то какой 3 или 1 фазный? схема немного неправильная, но на работу это не влияет можно пободаться, пусть официальное заключение дадут в чем собственно нарушение. Терять то Вам вроде уже нечего
|
|
|
11.12.2015, 9:47
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 47531 |
Счетчик 1 фазный. Кстати, вскрылись новые подробности. Оказывается все гораздо хуже.
Полностью отключаем нулевой провод, который идет из щитка в квартиру - свет горит. Нашел ребят, которые делали проводку в квартире. Сделали они вот что. Нашли в плите арматуру и в квартиный щиток вывели на отдельную колодку все земляные провода от розеток. Т.е. вроде как заземлили. Но! На отдельных клемниках сидят все нулевые провода. Так вот. Якобы для защиты от случая, когда по нулевому проводу приходит фаза, они соединили перемычкой клемники, где земля и клемники где нулевые провода. Отключили от земляного клемника провод, который идет к арматуре дома. При этом нулевой провод из подъезда отключен. Свет продолжает гореть. Т.е. фактически осталось соединение между нулевыми проводами и заземляющими проводами в розетках. Не понимаю как тогда горит свет. |
|
|
11.12.2015, 12:18
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22906 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
значит не отключили или одну из розеток подключили к арматуре напрямую
зовите, раз накосячили, пусть разбираются, хотя руки надо повыдергивать за это -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.12.2015, 12:53
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Не понимаю как тогда горит свет. Убирайте все "нулеземли" (перемычки с рабочего нуля на металлоконструкции дома) |
|
|
11.12.2015, 17:28
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 9:47 |
|