Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Допустимая температура , на кабель и на соединение

Nail
сообщение 3.1.2016, 14:46
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.

В ГОСТе 31996-2012 на кабель ВВГнг прочитал что температура токопроводящей жилы должна быть не выше 70 градусов (а в режиме перегрузки не более 90 градусов).

Но считаю это слишком горячо, как вы считаете до сколько градусов можно чтобы нагрелась тпж, на ваше усмотрение. Какую температуру вы допускаете на тпж?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.1.2016, 16:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а при какой температуре окружающей среды?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.1.2016, 17:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Обычная квартира, кабель ВВГнг в штробе, температура комнатная пусть будет 23 градуса.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.1.2016, 19:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я немного не про то, температура в парилке 70 гр. - ВВГ использовать нельзя?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.1.2016, 19:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 3.1.2016, 19:24) *
я немного не про то, температура в парилке 70 гр. - ВВГ использовать нельзя?

А при комнатной температуре, сколько допускаете, ведь такого не бывает чтобы провода не грелись совсем, греются они, да и должны грется ни куда от этого не дется, а вот до сколько градусов если в квартире 23 градуса.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.1.2016, 20:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



столько сколько указано в ГОСТе, как Т влияет на жилу? металлу по барабану (ежели только это не температура плавки) сколько у него Т (речь не об изоляции), да, уменьшится проводимость, но при таких нагрузках это не критично


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.1.2016, 22:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 3.1.2016, 19:24) *
я немного не про то, температура в парилке 70 гр. - ВВГ использовать нельзя?

Температура окружающей среды при эксплуатации - от -50 до +50°С
http://www.emna.ru/katalog/cab/kab_silplast.htm
http://cablespb.narod.ru/brcab.htm
Это от производителей.
В ГОСТ50571.5.52-2011 таб.В.52.14 прописывает темп.до 60°С максимум. При этом допустимая нагрузка снижается в 2 раза.
ГОСТ31996-2012 п.5.2.4.1 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °C.

Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 14:46) *
Но считаю это слишком горячо, как вы считаете до сколько градусов можно чтобы нагрелась тпж, на ваше усмотрение. Какую температуру вы допускаете на тпж?

Температура жилы и температура изоляции - не одинаковы. Изоляция ближе к окружающей среде и более холодная.

Сообщение отредактировал Олега - 3.1.2016, 22:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.1.2016, 13:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Как вы считаете, если в квартире +23 градуса, а провода и соединения нагрелись до температуры 36,6 градуса это нормально, это не горячо?

Цитата(Олега @ 3.1.2016, 23:14) *
Температура жилы и температура изоляции - не одинаковы. Изоляция ближе к окружающей среде и более холодная.

Я имел ввиду изоляцию которая находится непосредственно на ТПЖ.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2016, 14:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9104
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ну у вас же наверняка найдется кусок изоляции с кабеля. Киньте его в кастрюлю с горячей водой и погрейте. Нагрейте до 60-70 *С. Посмотрите на его свойства. Если не верите ни нам, ни ГОСТам.
Как человек, имевший отношение к производству кабеля открою секрет. Температура пластиката в экструдере - порядка 160*С

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.1.2016, 14:03


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.1.2016, 14:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Да я не сомневаюсь что для ВВГнг при 70 градусов ни каких критических изменений не произойдет. Я лишь спрашиваю вас, если в квартире 23 градусов, а провода нагрелись до 36,6 градусов, как вы считаете, это нормально?
Хотелось бы услышать только два слова всего "да" или "нет".
И больше я от вас пока ничего слышать не хочу.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.1.2016, 14:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нормально, хотя не понятно как Вы это определили


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2016, 14:36
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9104
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Даже до 50-и ИМХО нормально.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.1.2016, 14:48
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Мужики, дело в том, что я в данный момент времени, испытываю ВАГи (током 16 А, и 24 А) и другие соединения (скрутки паяные, скрутки не паяные, и одно опресованное) номинальным током, на разных кабелях ВВГнг, 1,5, 2,5, ГОСТ, и ТУ. Хотел видео снять, да только качество не очень хорошее, сделал несколько фоток.
Наверно завтра создам тему в разделе испытания, и выложу результаты в виде таблицы (температур). Пока скажу только, что самое горячее соединение при токе 24 А, это на кабеле ВВГнг 3х1,5 выполненого по ТУ 50 градусов, после 8 часов испытания. Остальные соединения теплые.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.1.2016, 15:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Transformator, всё то, что до 70 С - нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.1.2016, 21:57
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 4.1.2016, 14:48) *
..испытываю ВАГи ..

Что-то где-то уже это испытывал в сети..
Конечно можно и повторить, если интерес имеется. Только к делу это не подшить. При любом результате.
Призываю ориентироваться на ГОСТы, ТУ, паспорта, каталоги, сертификаты..

Цитата(Костян челябинский @ 4.1.2016, 14:02) *
Температура пластиката в экструдере - порядка 160*С

Порядка того. При расчетах кз допустимая темп.пвх по-моему 1650 гр. (пардон, 160 - табл.8.1 РД 153-34.0-20.527-98)

Сообщение отредактировал Олега - 4.1.2016, 22:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.1.2016, 22:29
Сообщение #16





Гости






Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 17:02) *
Обычная квартира, кабель ВВГнг в штробе, температура комнатная пусть будет 23 градуса.

Вот что нашёл в справочнике по кабелям для ВВГнг:
"длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — 70 °С;
допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.1.2016, 13:39
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 4.1.2016, 21:57) *
Что-то где-то уже это испытывал в сети..
Камикадзе на мастерсити.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 10.1.2016, 17:40
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1027
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Transformator @ 4.1.2016, 14:48) *
Мужики, дело в том, что я в данный момент времени, испытываю ВАГи (током 16 А, и 24 А)

Похоже, длинные выходные/праздники. Развлекаются люди по разному...
До 70 С - нормально.
Я приобрёл дистанционный измеритель температуры, забыл как по научному icon_sad.gif ,чтобы с земли мерить температуру жилы.
Полезно. И душу успокаевает... Типа, как там кабеля? Греются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.1.2016, 18:31
Сообщение #19





Гости






Цитата(Из России @ 10.1.2016, 17:40) *
...
Я приобрёл дистанционный измеритель температуры, забыл как по научному ...

Пирометр, однако!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.1.2016, 18:50
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или тепловизор


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 0:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены