Добрый день.Подскажите пожалуйста.Мне нужно подключить 1ф генератор в дому.В дом заходит 3ф с города. С помощью генератора мне нужно запитать часть потребителей(холодильник,пару групп освещения и розеток,насосы на систему отопления)Есть проблема в том,что нужно запитать еще и котел на обогрев,который трехфазный.Подскажите пожалуйста,как это лучше сделать,какое оборудование использовать и реально ли что б 3ф котел работал от 1 ф генератора??Заранее спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
quattrociocche, если ТЭНы в котле на 220В, то можно, если на 380В, то тоже можно, конечно, но полной мощности с него не получить
А вообще все просто, на вводе перекидной трехполюсный рубильник на два направления, на одном из входов три фазы от сетей, на втором входе подвести фазу от генератора и все три полюса закоротить ВНИМАНИЕ! У трехфазного котла обратить внимание на сечение нулевого проводника, при однофазном питании в нем будет течь ток равный арифметической сумме токов в линейных проводниках! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.1.2016 Пользователь №: 48035 ![]() |
quattrociocche, если ТЭНы в котле на 220В, то можно, если на 380В, то тоже можно, конечно, но полной мощности с него не получить А вообще все просто, на вводе перекидной трехполюсный рубильник на два направления, на одном из входов три фазы от сетей, на втором входе подвести фазу от генератора и все три полюса закоротить ВНИМАНИЕ! У трехфазного котла обратить внимание на сечение нулевого проводника, при однофазном питании в нем будет течь ток равный арифметической сумме токов в линейных проводниках! А как запитать именно несколько групп?Если я закорачиваю три полюса на входе от генератора,то у меня питаются все потребители а не их часть.То есть я просто перекинул с города на генератор.А мне нужно с генератора запитать определенные потребители.И еще можно подробнее про нулевой профоводник у котла?У меня от щита на котел уходит кабель 5*4.Котел с максимальной мощностью 18кВТ.Но во время работы генератора его мощность будет около 3 кВТ. quattrociocche, если ТЭНы в котле на 220В, то можно, если на 380В, то тоже можно, конечно, но полной мощности с него не получить А вообще все просто, на вводе перекидной трехполюсный рубильник на два направления, на одном из входов три фазы от сетей, на втором входе подвести фазу от генератора и все три полюса закоротить ВНИМАНИЕ! У трехфазного котла обратить внимание на сечение нулевого проводника, при однофазном питании в нем будет течь ток равный арифметической сумме токов в линейных проводниках! А как запитать именно несколько групп?Если я закорачиваю три полюса на входе от генератора,то у меня питаются все потребители а не их часть.То есть я просто перекинул с города на генератор.А мне нужно с генератора запитать определенные потребители.И еще можно подробнее про нулевой профоводник у котла?У меня от щита на котел уходит кабель 5*4.Котел с максимальной мощностью 18кВТ.Но во время работы генератора его мощность будет около 3 кВТ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А как запитать именно несколько групп?Если я закорачиваю три полюса на входе от генератора,то у меня питаются все потребители а не их часть. В этом случае стоит подумать об изменении схемы щита. И в каждом конкретном случае решения могут быть различными. Универсальной таблетки не существует. И, не видя схемы, никто Вам конкретного совета не даст. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я бы поискал вариант приобретения/обмена на 3-х фазный генератор.
Полюбому, кто то рядом маится в трехфазным геной и однофазным потребителем )))) А все эти танцы с бубном от лукваого, рано или поздно приведет к аварии. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |