Уважаемые коллеги!
Возник вопрос. При замене разъединителей потребовалось один из них сдвинуть, теперь не хватает существующей ошиновки (гибка, проводом АС) 110 кВ для соединения. Можно ли в таком случае ее наращивать соединением проводов АС? Длина которой не хватает - около полуметра. |
|
|
|
3.2.2016, 9:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Вот, что говорит об этом СНиП 3.05.06-85:
раздел "ошиновка" 3.165. Соединения между смежными аппаратами должны быть выполнены одним отрезком шины (без разрезания). 3.167. Соединения и ответвления гибких проводов должны быть выполнены сваркой или опрессовкой. Присоединение ответвлений в пролете должно быть выполнено без разрезания проводов пролета. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
3.2.2016, 10:25
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 22252 |
Евгений, спасибо большое за помощь
|
|
|