Добрый день!
Не до конца ясно почему в системе заземления IT не рекомендуют распределенную нейтраль? Кроме как дополнительные утечки с нейтрали ничего в голову больше не приходит. Знающие люди подскажите. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А где вы это прочитали? Что-то с понятием "распределенная нейтраль" раньше не сталкивался.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
В системах IT как правило прокладывают только фазные проводники. Не... как правило, IT с распределенной нейтралью. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Не... как правило, IT с распределенной нейтралью. У нас было три проекта для компании Тоталь. Везде подвод питания был без нейтрали. Помимо уменьшения утечек, 3-х жильный кабель стоит дешевле, чем 4-х жильный, но зато приходилось использовать много трансформаторов для перехода на 230В. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
У нас было три проекта для компании Тоталь. Везде подвод питания был без нейтрали. Помимо уменьшения утечек, 3-х жильный кабель стоит дешевле, чем 4-х жильный, но зато приходилось использовать много трансформаторов для перехода на 230В. Это только, ваш конкретный случай, скорее исключение. А у нас к примеру, десятки генераторов ГС-100Б, и ГС-200Б, все с распределенной нейтралью, и стоит модуль контроля изоляции. Мы сами решаем, как его использовать TN или IT, но изначально он идет IT. Да если вы сомневаетесь, посмотрите как в ПУЭ нарисовано. 3-х жильный кабель стоит дешевле, чем 4-х жильный, но зато приходилось использовать много трансформаторов для перехода на 230В. Неужели даже при таком раскладе дешевле с трехжильным? Или за счет трансформаторов дороже выходит? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Цитата из руководства электроуcтановок от компании Шнайдер электрик:
"Схема IT В целом, не рекомендуется распределять нейтральный проводник, то есть трехфазная трехпроводная схема является предпочтительной. Когда нужна трехфазная четырехпроводная установка, то применяются условия, описанные выше для схем ТТ и TN-S." Неужели даже при таком раскладе дешевле с трехжильным? Или за счет трансформаторов дороже выходит? Трудно сказать что дешевле, но с трансформаторами гемороя намного больше. Компания Тоталь старается в IT сетях обходиться без нейтрали. Вот я и пытаюсь понять на чём это требование основано. Сообщение отредактировал AAL1982 - 1.2.2016, 15:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Цитата из руководства электроуcтановок от компании Шнайдер электрик: "Схема IT В целом, не рекомендуется распределять нейтральный проводник, то есть трехфазная трехпроводная схема является предпочтительной. Прошу прощения, не внимательно посмотрел. Да действительно в ПУЭ IT с не распределенной нейтралью, а я и не вникал особо в эту IT, -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Да действительно в ПУЭ IT с не распределенной нейтралью На рисунке 1.7.4 есть и та и другая. Цитата В целом, не рекомендуется распределять нейтральный проводник... Действительно странно. Может из-за опасности, что кто-нибудь присоединит нейтраль куда ненадо, и будет TN. А так нет нейтрали - нет проблем. В IT сетях для операционных нейтраль распределенная. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(AAL1982) Тоталь старается в IT сетях обходиться без нейтрали. На том, для чего IT и предназначено!Вот я и пытаюсь понять на чём это требование основано. На сверхчувствительную аппаратуру и точное оборудование, через ноль можно занести что угодно. По этой же причине, взачастую и требования к атономному ЗУ, да и ещё с сопротивление в 2 Ом. Эти тонкости уже определяет производитель, при которых он может гарантировать правильную качественную работу оборудования.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Без нейтрали низя ? Можно, но применяют с нейтралью. Вы так спросили, что я уж засомневался, не путаю ли за давностью. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно, но применяют с нейтралью. Вы так спросили, что я уж засомневался, не путаю ли за давностью. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2016, 18:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А вот пересмотрел презентацию от Bender. В медицине линейное напряжение разделительного трансформатора не должно превышать 250В. Там как раз без нейтрали обходятся линейным 220. Так что я все-таки ошибся.
|
![]() |
|
Гость_Гость_AAL1982_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
На том, для чего IT и предназначено! На сверхчувствительную аппаратуру и точное оборудование, через ноль можно занести что угодно. По этой же причине, взачастую и требования к атономному ЗУ, да и ещё с сопротивление в 2 Ом. Эти тонкости уже определяет производитель, при которых он может гарантировать правильную качественную работу оборудования.... Никакого чувствительного оборудования там не было. Там IT используется : 1) для надежности 2) т.к. имеются взрывоопасные зоны. |
![]() |
|
Гость_Гость_AAL1982_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
На рисунке 1.7.4 есть и та и другая. Действительно странно. Может из-за опасности, что кто-нибудь присоединит нейтраль куда ненадо, и будет TN. А так нет нейтрали - нет проблем. В IT сетях для операционных нейтраль распределенная. УКИ может контролировать и фазы и нейтраль. Поэтому случайного соединения нейтрали не может быть. В IT Сетях в медицине обычно используют разделительные трансформаторы 220В, где на вторичке 2 фазы без нейтрали. Между фазами 220В. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(AAL1982) Никакого чувствительного оборудования там не было. В таком случае не понимаю суть Вашей темы.Цитата(AAL1982) Там IT используется: Правильно! Поэтому мной и было сказано: 1) для надежности 2) т.к. имеются взрывоопасные зоны. Цитата ....через ноль можно занести, что угодно. Это к вопросу изолированной или распределённой нейтрали.А высокочувствительное оборудование, медицина и пр. - это всего лишь как примеры. Кстати!..... А взрывоопаснная зона, разве неявляется высокочувствительной по отношению к прочим обычным? Ну не нужно же все буквы принимать излишне прямолинейно.... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 2.2.2016, 12:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
УКИ может контролировать и фазы и нейтраль. Поэтому случайного соединения нейтрали не может быть. В IT Сетях в медицине обычно используют разделительные трансформаторы 220В, где на вторичке 2 фазы без нейтрали. Между фазами 220В. Завод Энергозащитные системы СПб предлагает ТРТ-ХХХХМ и 380/220. Почему? |
![]() |
|