Пикетные столбики |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пикетные столбики |
26.2.2016, 18:38
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36741 |
Здравствуйте, электромонтажная компания провела два силовых кабеля под землей 10 и 0,4 Кв но маркировку пикетными столбиками не произвела, ссылаются на то что в проекте нет ничего про пикетные столбики. Вопрос вот в чем в проекте написано что все работы производятся в соответствие с ГОСТами , СНиП и ПУЭ , обязывают ли электромонтажников эти документы маркировать кабель пикетными столбиками или нет? И еще кабель проходит по территории жилой и не жилой зоны, есть ли к этим условиям какие то требования по маркировке?
|
|
|
|
26.2.2016, 19:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Главное,чтобы эти столбики были в смете. Если в смете их нет - значит их не будет и в реале, потому как не оплачено... А ссылки на ГОСТ, СНиП и ПУЭ - это как ссылки на святое писание: не убий, не укради и т.п...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
26.2.2016, 19:19
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36741 |
Главное,чтобы эти столбики были в смете. Если в смете их нет - значит их не будет и в реале, потому как не оплачено... А ссылки на ГОСТ, СНиП и ПУЭ - это как ссылки на святое писание: не убий, не укради и т.п... Да мне главное узнать есть ли требования ГОСТа по маркировке кабеля пикетными столбиками или можно просто кабель зарыть и забыть как говорится. |
|
|
26.2.2016, 20:30
Сообщение
#4
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
снип 3.05.06-85
3.74. При прокладке трассы кабельной линии в незастроенной местности по всей трассе должны быть установлены опознавательные знаки на столбиках из бетона или на специальных табличках-указателях, которые размещаются на поворотах трассы, в местах расположения соединительных муфт, с обеих сторон пересечений с дорогами и подземными сооружениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на прямых участках. На пахотных землях опознавательные знаки должны устанавливаться не реже чем через 500 м. -------------------- |
|
|
|
26.2.2016, 20:38
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36741 |
Спасибо за СНИП
Вот что удалось найти мне, может кому пригодится : 2.3.24.1 Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. На информационных знаках должны быть указаны ширина охранных зон кабельных линий и номера телефонов владельцев кабельных линий. 2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями: для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей; для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей. |
|
|
26.2.2016, 22:23
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
2.3.24.1 Это из какого документа?
|
|
|
27.2.2016, 8:26
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Pantryk, ПУЭ, только непонятно какой редакции
|
|
|
|
27.2.2016, 9:11
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
шестая, действующая
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.2.2016, 18:07
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
2.3.24 (без единицы) только там...
|
|
|
27.2.2016, 23:21
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
согласно консультанту+ приведенная формулировка "п.2.3.24 в ред. "решения" Минтопэнерго РФ от 13.07.1998"
Я как раз сам искал про эти столбики, и у меня формулировка немного не такая(но смысл примерно тот же), а с учетом, что еще единица там, так подумал какой-то незнакомый документ и нужно бы и мне его прочесть. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 10:41 |
|