Проблемы с освещением , Подскажите пожалуйста,что может быть в данной ситуации. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы с освещением , Подскажите пожалуйста,что может быть в данной ситуации. |
Гость_Гость_Филипп_*_* |
10.7.2016, 16:25
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!Не могу понять в чем причина,на магазине не горели 7 светильников с КЛЛ 26w,поменял на них ПРА они загорелись,но через часа 3-4 эти же светильники перестали гореть,кто знает что может быть подскажите пожалуйста,буду благодарен.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.7.2016, 17:09
Сообщение
#2
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Филипп_*_* |
10.7.2016, 17:13
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Филипп_*_* |
10.7.2016, 17:16
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.7.2016, 18:05
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Филипп_*_* |
10.7.2016, 18:08
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.7.2016, 18:43
Сообщение
#7
|
Гости |
Ещё один вопрос: что вышло из строя у заменённых ЭПРА?
|
|
|
|
Гость_Гость_Филипп_*_* |
10.7.2016, 18:54
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.7.2016, 20:14
Сообщение
#9
|
Гости |
Я так понял, что на старых ЭПРА визуально дефектов не обнаружили: не вздувшихся электролитов, не обуглившихся диодов-транзисторов-резисторов?
И, соответственно, очередной вопрос: где раздобыли новые ЭПРА для замены вышедших из строя? |
|
|
Гость_Гость_Филипп_*_* |
10.7.2016, 21:23
Сообщение
#10
|
Гости |
Визуально дефекты не нашел,новые ПРА взял в магазине,только не могу понять какое это имеет отношение к проблеме? |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.7.2016, 21:43
Сообщение
#11
|
Гости |
... новые ПРА взял в магазине,только не могу понять какое это имеет отношение к проблеме? Да дело-то в том, что не встречал я в продаже электронных ПРА для ремонта КЛЛ. Сам ремонтировал КЛЛ меняя ЭПРА (или элементы ЭПРА) на взятые от КЛЛ в которых перегорели спирали. Может покажете фото Ваших ПРА и КЛЛ? |
|
|
10.7.2016, 21:44
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А напряжение сети освещения не проверяли? Ну так... от нечего делать...
Мало ли, завышено или скачки... ЗЫ. Полагаю в "КЛЛ" первая буква лишняя... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Филипп_*_* |
10.7.2016, 21:52
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Филипп_*_* |
10.7.2016, 21:54
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
10.7.2016, 22:10
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
10.7.2016, 22:32
Сообщение
#16
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Что так все напряглись? Ну КЛЛ с внешним ПРА, что в этом такого?
У нас девятиэтажный офис на таких КЛЛ. Причина выхода из строя новых ПРА может быть в отработанных(дохлых) КЛЛ. Такие КЛЛ есть со встроенным стартёром для ЭМПРА и без для ЭПРА. Какие у вас? Второй момент, ПРА могут быть привязаны к производителю ламп. Например ЭПРА от Филипс не факт, что будут работать с Осрамом и наоборот. ПРА покупали той же фирмы? -------------------- |
|
|
||
Гость_Гость_Филипп_*_* |
11.7.2016, 0:42
Сообщение
#17
|
Гости |
С ЭПРА,3 одинаковых Осрам и 3 другой фирмы,а лампы все осрам.Лампы действительно не новые
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.7.2016, 1:54
Сообщение
#18
|
Гости |
Что так все напряглись? Ну КЛЛ с внешним ПРА, что в этом такого? ... Действительно, особенного ничего нет, лично я и хочу понять логику ТС, почему он сразу кинулся ПРА менять, вот и пытаю его. Проверил ТС целостность спиралей на лампах? Так лампы и при целых спиралях бывает не горят. Фотографии бы помогли сориентироваться, но ТС не знает как их прикрепить, может кто подскажет ему в двух словах? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:13 |
|