Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение электродвигателя , как подключить двигатель

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 17.3.2016, 10:57
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые специалисты, у меня дилетантский вопрос. Что будет если трёхфазный двигатель подключить по схеме треугольник в сеть 380 В? Если можно, объясните почему можно или нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.3.2016, 11:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



если двигатель расчитан на напряжение 380/220 В, то при подключении его в треугольник в сеть 380/220 В на его обмотках будет напряжение 380 В, а должно быть 220 В ну и понятно что обмотки погорят. Если двигатель расчитан на напряжение 660/380 В, то при подключении его в треугольник в сеть 380/220 В на его обмотках будет напряжение 380 В что для него есть нормально и он будет хорошо себя чувствовать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 17.3.2016, 12:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Павел_* @ 17.3.2016, 10:57) *
Что будет если трёхфазный двигатель подключить по схеме треугольник в сеть 380 В? Если можно, объясните почему можно или нельзя.

Такие двигатели должны работать на том напряжении на котором рас читаны. Переключая обмотки, из звезды на треугольник рабочее напряжение уменьшится в 1,73 раза. Небольшое увеличение питающего напряжение сверх допустимого приводит к резкому повышению потребляемого тока и перегреву обмотки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.3.2016, 12:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Переключая обмотки, из звезды на треугольник рабочее напряжение уменьшится в 1,73 раза.

может всё-таки увеличится в 1,73 раза?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 17.3.2016, 14:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Shturman1 @ 17.3.2016, 11:33) *
если двигатель расчитан на напряжение 380/220 В, то при подключении его в треугольник в сеть 380/220 В на его обмотках будет напряжение 380 В, а должно быть 220 В ну и понятно что обмотки погорят.

Вы сами сказали, что на треугольнике меньше.

Цитата(Shturman1 @ 17.3.2016, 12:14) *
может всё-таки увеличится в 1,73 раза?


Ток увеличится.

Сообщение отредактировал rosck - 17.3.2016, 14:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.3.2016, 15:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Вы сами сказали, что на треугольнике меньше.

где это я такое сказал. При соединении в звезду на каждой обмотке двигателя будет присутствовать фазное напряжение (220 В), а фазное напряжение это напряжение между любой из фаз и нулевой точкой (нулем). При подключении в треугольник того же двигателя к каждой обмотке этого двигателя будет приложено линейное напряжение (380 В) это напряжение между двумя любыми фазами. Лоэтому в трехфазную сеть 380/220 можно подключить двигатель с рабочим напряжением 380/220 только по схеме звезда
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 17.3.2016, 16:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(rosck @ 17.3.2016, 13:02) *
Переключая обмотки, из звезды на треугольник рабочее напряжение уменьшится в 1,73 раза.

Я имел ввиду рабочее напряжение двигателя. Его нужно будет подключать на меньшее в 1,73 раза напряжение. А если напряжение оставить как есть то после переключения на один виток вольт в 1,73 раза будет больше.

Сообщение отредактировал rosck - 17.3.2016, 16:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 22:19