подключение электродвигателя , как подключить двигатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение электродвигателя , как подключить двигатель |
Гость_Гость_Павел_*_* |
17.3.2016, 10:57
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте уважаемые специалисты, у меня дилетантский вопрос. Что будет если трёхфазный двигатель подключить по схеме треугольник в сеть 380 В? Если можно, объясните почему можно или нельзя.
|
|
|
|
17.3.2016, 11:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
если двигатель расчитан на напряжение 380/220 В, то при подключении его в треугольник в сеть 380/220 В на его обмотках будет напряжение 380 В, а должно быть 220 В ну и понятно что обмотки погорят. Если двигатель расчитан на напряжение 660/380 В, то при подключении его в треугольник в сеть 380/220 В на его обмотках будет напряжение 380 В что для него есть нормально и он будет хорошо себя чувствовать
|
|
|
17.3.2016, 12:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Что будет если трёхфазный двигатель подключить по схеме треугольник в сеть 380 В? Если можно, объясните почему можно или нельзя. Такие двигатели должны работать на том напряжении на котором рас читаны. Переключая обмотки, из звезды на треугольник рабочее напряжение уменьшится в 1,73 раза. Небольшое увеличение питающего напряжение сверх допустимого приводит к резкому повышению потребляемого тока и перегреву обмотки. |
|
|
17.3.2016, 12:14
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Переключая обмотки, из звезды на треугольник рабочее напряжение уменьшится в 1,73 раза. может всё-таки увеличится в 1,73 раза? |
|
|
|
17.3.2016, 14:52
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
если двигатель расчитан на напряжение 380/220 В, то при подключении его в треугольник в сеть 380/220 В на его обмотках будет напряжение 380 В, а должно быть 220 В ну и понятно что обмотки погорят. Вы сами сказали, что на треугольнике меньше. может всё-таки увеличится в 1,73 раза? Ток увеличится. Сообщение отредактировал rosck - 17.3.2016, 14:54 |
|
|
17.3.2016, 15:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Вы сами сказали, что на треугольнике меньше. где это я такое сказал. При соединении в звезду на каждой обмотке двигателя будет присутствовать фазное напряжение (220 В), а фазное напряжение это напряжение между любой из фаз и нулевой точкой (нулем). При подключении в треугольник того же двигателя к каждой обмотке этого двигателя будет приложено линейное напряжение (380 В) это напряжение между двумя любыми фазами. Лоэтому в трехфазную сеть 380/220 можно подключить двигатель с рабочим напряжением 380/220 только по схеме звезда |
|
|
17.3.2016, 16:28
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Переключая обмотки, из звезды на треугольник рабочее напряжение уменьшится в 1,73 раза. Я имел ввиду рабочее напряжение двигателя. Его нужно будет подключать на меньшее в 1,73 раза напряжение. А если напряжение оставить как есть то после переключения на один виток вольт в 1,73 раза будет больше. Сообщение отредактировал rosck - 17.3.2016, 16:33 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 22:19 |
|