Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Разводка проводки в комнате

Гость_Гость_Алексей__*
сообщение 27.3.2016, 21:03
Сообщение #1





Гости






Попробовал изобразить схему электроснабжения в комнате (двухкомнатная квартира). Исходил из следующих соображений:
1. сплитсистема идет отдельной линией на щиток;
2. линии освещения и розеток относятся к разным группам.
Имеет ли моя схема право на жизнь? Смущают меня только вот какие моменты:
1.Можно ли в распредкоробке соединить 4 провода в скрутке? (4 немного?)
2. При такой схеме, получается у меня в комнате будет две распредкоробки, одна для линии освещения, другая для розеток? Возможно ли их развести в одной коробке? Уместятся ли? Или можно как-то более рационально поступить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.3.2016, 22:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Схема имеет право на жизнь.
1. Можно и 5 кабелей в коробке распаять, сварить или опрессовать, но не скрутить... icon_wink.gif
2. В одной коробке точно не стоит совмещать разные группы... если конечно речь не больших квадратных распредкоробках 100*100 или более...
2.1. для освещения можно вообще не делать р/к, а распаять в углубленной коробке за механизмом выключателя
2.2. а почему бы линию на Р3,4 не провести от Р5,6,7?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей__*
сообщение 28.3.2016, 8:04
Сообщение #3





Гости






Спасибо!
2.1. А Вы не подскажите какая глубина у углубленного подрозетника? А то у меня вроде эта стена гипсовая, толщина 100-120мм., не пройдет ли такой подрозетник насквозь?
2.2. от Р3,4 будет запитан компьютерный столик, соответственно комп, принтер, колонки и т.д., а от Р5,6,7 будет телевизор, ДВД, приставка. Я совсем не против повесить их на одной линии, но боюсь не будет ли нагрузка при таких потребителях излишней для одной линии? Как-то вот заклинило меня, что при параллельном подключении розеток якобы нагрузка на розетки будет меньше, чем при последовательном (если все розетки 3,4,5,6,7 повесить шлейфом одну за другой). Или это заблуждение? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2016, 8:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9180
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



2.1 60мм


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.3.2016, 10:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2.2. У Вас все розетки итак висят на одной линии... А уж надёжность соединений зависит от их исполнения... делайте за каждым первым механизмом блока розеток надёжное соединение входящего и уходящего кабеля и ответвления на блок, тогда не будет никаких переживаний из шлейфов.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.3.2016, 10:49
Сообщение #6





Гости






Маловато будет 10 А на розетки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.3.2016, 11:10
Сообщение #7





Гости






Спасибо! Вот так, как на схеме соединить? Ну плюс еще земля будет, забыл про нее, когда чертил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.3.2016, 11:32
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2016, 10:49) *
Маловато будет 10 А на розетки.
да, наверное, на розетки поставлю 16А, спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2016, 13:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9180
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Все правильно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.3.2016, 15:02
Сообщение #10





Гости






Получается, если следовать этой логике дальше, вообще можно обойтись без распредкоробки. Её роль может выполнить глубокий подрозетник Р8, там все соединяем и разводим по линиям. Нормально будет? А линия освещения, которая приходит в комнату, может быть разведена за выключателем. В итоге получим комнату без распредкоробок. Вроде все правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2016, 15:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9180
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Всё правильно. Это можно сказать, тренд последнего времени - монтаж без распред коробок


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.3.2016, 17:09
Сообщение #12





Гости






Спасибо за помощь!!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему