Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сопротивление изоляции и ток утечки

Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 11.5.2016, 23:45
Сообщение #1





Гости






Подскажите,почему при испытаниях кабельных линий при одинаковых сопротивлениях изоляции ток утечки разный???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2016, 23:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Изоляцию чем меряете? А ток утечки чем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.5.2016, 23:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Значит ещё какой-то из параметров, влияющий на результат измерений (который Вы упустили из виду), отличается...

Каков вопрос - таков ответ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 11.5.2016, 23:57
Сообщение #4





Гости






Сопротивление изоляции - мегаомметром, а ток утечки - при испытании повышенным напряжением АИ 70
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 12.5.2016, 0:01
Сообщение #5





Гости






то есть так получается, что на одном и том же кабеле последнее испытание отличается от предпоследнего. сопротивления одинаковые, а токи разные. Вопрос заключается вот в чем: есть ли между этими параметрами связь? и как такое может быть,что при одинаковых сопротивлениях токи утечки разные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.5.2016, 2:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Ирина_* @ 12.5.2016, 4:01) *
и как такое может быть,что при одинаковых сопротивлениях токи утечки разные?

Разница в величинах испытательного напряжения и во времени приложения этого напряжения.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 12.5.2016, 7:34
Сообщение #7





Гости






есть 2 кабеля...методика испытаний одинакова... для одного кабеля и для другого - сопротивления изоляции одинаковое. а токи утечек разные. почему так происходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.5.2016, 9:03
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну так по закону Ома. Чем больше напряжение, тем больше ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.5.2016, 12:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ирина, Вам уже и тонко намекнули и толсто ответили, зачем ещё спрашивать, что непонятного?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 12.5.2016, 17:48
Сообщение #10





Гости






Спасибо за ответы. хотя это не совсем то...И не нужно нервничать,уважаемые. Спрашиваю,так как ответы правильные, но не отвечают на вопрос. есть кабель X (предположим). и этот кабель испытывали 2 раза (к примеру). напряжение одинаковое подавали - 30 кВ. сопротивление изоляции - 5000 МОм,а ток утечки в 2014 году был 0,35, а в этом году 0,89... Чем это обусловлено???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.5.2016, 18:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



наконец то конкретика
0,35 и 0,89 в амперах, миллиамперах?
измерения проводились в одинаковых погодных условиях? ремонт кабеля не производился? измеряли одним и тем же? амперметр поверен?
пысы: изоляция имеет свойство стареть, ухудшая свои свойства


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 12.5.2016, 18:13
Сообщение #12





Гости






в милиамперах...ничего не поменялось. все то же самое осталось. то есть вопрос в том: должна ли быть взаимосвязь между током утечки и сопротивлением изоляции?! и если да,то почему такие значения получились при измерениях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.5.2016, 18:15
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



влажностью воздуха и температурными условиями.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.5.2016, 18:17
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10951
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ток утечки зависит от кучи параметров, включая температуру и влажность. А ещё от внутреннего сопротивления источника испытательного напряжения. А ещё он обратно пропорционален сопротивлению.

На современных мегомметрах отображается и сопротивление, и напряжение. Вот поставили вы на мегере предел 2500 - это не значит, что подаваемое на кабель напряжение 2500 и что кабель моментально зарядился.

Сообщение отредактировал Roman D - 12.5.2016, 18:18


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ира_*_*
сообщение 12.5.2016, 18:32
Сообщение #15





Гости






Спасибо большое!) а почему эти факторы не повлияли на сопротивление изоляции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.5.2016, 19:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



напряжения разные - на мегере 2,5 кВ. макс., на установке 30 кВ. - чувствуете разницу?
пысы: чисто из детского любопытства - а Вам это зачем всё?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 12.5.2016, 20:02
Сообщение #17





Гости






я работаю в высоковольтной лаборатории... вернее начала там работать.
Разницу чувствую. Но Вы по-ходу не правильно понимаете вопрос! Почему при ОДИНАКОВОМ сопротивлении изоляции и напряжении, ТОК УТЕЧКИ РАЗНЫЙ??? Не знаете ответа, то просто не отвечайте! Почему поменялся ток утечки? Если б какой-то фактор повлиял (влага,температура, повреждение), то поменялся б не только ток утечки, но и сопротивление изоляции?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.5.2016, 20:11
Сообщение #18





Гости






Приехала к нам в организацию проверка,начала рыться в бумагах,открыла протоколы одной подстанции...А там протоколы испытания силового кабеля. Сравнили показания с предыдущим. И оказалось, что поменялся лишь ток утечки, а все осталось то же самое. Возникли вопросы. Каким образом выдаются протоколы, не липовые ли они?! Неужели нет взаимосвязи между сопротивлением изоляции и током утечки?! Начальник доказал им правоту (он компетентен в этих вопросах). Я прохожу стажировку. И вот в конце стажировки будет мини-экзамен, и мне он дал задание-вопрос: измерение сопротивления изоляции,принцип работы, физика измерения,что такое сопротивление изоляции; измерение тока утечки при испытании постоянным выпрямленным напряжением, физика процесса; можно ли эти 2 понятия обобщить? Ее и к этому добавил, что в старой литературе встречал такое выражение "измерение сопротивления изоляции или тока утечки" (дословно не помню,но смысл такой). Вот как-то нужно доказать, что связь между ними есть, но ток утечки почему-то меняется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.5.2016, 20:13
Сообщение #19





Гости






если можете подсказать, то, пожалуйста. Буду благодарна. если нет - то не нужно отвечать. спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.5.2016, 20:33
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Почитайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 20:49
Rambler's Top100     