Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прокладка кабеля по заземляющий полосе.

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 22.12.2015, 9:10
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

Возник такой вопрос:
Можно ли прокладывать кабель (например кабель заземления оборудования) по заземляющий полосе (контуру заземления) до точки присоеденения этого кабеля к заземляющей полосе (контуру заземления).

Есть просто места где кабель заземления прихомутован стяжками пластиковыми к стальной заземляющей полосе и затем через пару метров присоеденен к болту на заземляющей полосе.

Если так нельзя то в каком это стандарте описано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.12.2015, 9:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3065
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Не вижу проблем.

Меньше вероятность оборвать.
Но, конечно, по возможности длину заземляющих проводников надо сокращать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 22.12.2015, 18:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



ПТЭЭС п.5.11.2. Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных и т.п.) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям не допускается.
Для указанных целей должны применяться кабели с металлическими оболочками или кабели без оболочек, проложенные в металлических трубах в земле.
Оболочки кабелей, металлические трубы должны быть заземлены.
Подводка кабелей к взрывоопасным помещениям должна быть выполнена с учетом требований действующей инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

ПУЭ 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

ПУЭ 2.3.15 кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле



--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.12.2015, 19:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22912
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ВЛ причем здесь?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 22.12.2015, 19:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Там второй абзац интересен: просто кабель нельзя проложить.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.12.2015, 22:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3065
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Не надо приравнивать голый или изолированный заземляющий проводник к кабелям, проводам, воздушным и кабельным линиям. Это просто заземляющий проводник.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 23.12.2015, 0:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



А, через пальцы читал, каюсь - был невнимателен. Действительно нормальное решение в таком случае.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор168
сообщение 11.4.2016, 18:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.4.2016
Пользователь №: 48936



Прокладывали непосредственно рядом с полосой. И проверки прошли и уже третий год служит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 17:49
Rambler's Top100     