![]() Молниезащита наружных блоков кондиционеров на кровле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Молниезащита наружных блоков кондиционеров на кровле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 ![]() |
Есть административное здание, отметка крыши - 22м, есть выступающие части на ней около 2,5м (надстройки для подпора воздуха на лестницах).
Здание попадает под 3 категорию молниезащиты, выполнена молниеприемная сетка 12х12м, сделаны токоотводы с кровли. Существующее оборудование (а это чиллер, кондиционер, вытяжные вентиляторы) присоединено к молниеприемной сетке. Проектировщики "ОВ" расположли также наружные блоки кондиционеров (сплит-системы). Максимальная высота такого наружного блока ~1,8м. Мне надо обеспечить молниезащиту этих вновь устанавливаемых наружных блоков. Крыша почти ровная, выступающие части удалены от установок кондиционирования (около 8м). Вопрос: 1) Правильно ли выполнять присоединение установок кондиционирования воздуха к молниеприемной сетке? Оно ж погорит! ![]() 2) Если установки кондиционирования защищают, то каким способом? Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Сетка защищает только то, что под ней. Для выступающего над сеткой оборудования, необходимо выполнить либо индивидуальные молниеприемники при рассредоточенном расположении этого оборудования по крыше, либо общее-при сосредоточенном расположении оборудования.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 ![]() |
Цитата(gomed12) Сетка защищает только то, что под ней. Для выступающего над сеткой оборудования, необходимо выполнить либо индивидуальные молниеприемники при рассредоточенном расположении этого оборудования по крыше, либо общее-при сосредоточенном расположении оборудования. Понятно. Но, однозначно, недопустимо присоединение чиллеров и наружных блоков кондиционеров к молниеприемной сетке. Я прав?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Присоединение - в смысле заземление?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Присоединение - в смысле заземление?
Для того, чтобы молния, ударив в чиллер не пошла гулять по электросети. |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Цитата(dmbelec) Но, однозначно, недопустимо присоединение чиллеров и наружных блоков кондиционеров к молниеприемной сетке. Я прав?
Молниеприемная сетка присоединяется к своему очагу заземления или общедомовому контуру заземления. Корпуса чиллеров и наружных блоков кондиционеров подключаются к шинам зануления этажного ЭШ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Молниеприемная сетка присоединяется к своему очагу заземления или общедомовому контуру заземления. Корпуса чиллеров и наружных блоков кондиционеров подключаются к шинам зануления этажного ЭШ.
А кусок металлической кровли? Если корпус чиллера является молниемприемником на крыше - что тоже на ГЗШ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 ![]() |
Цитата(andrey357) Цитата Молниеприемная сетка присоединяется к своему очагу заземления или общедомовому контуру заземления. Корпуса чиллеров и наружных блоков кондиционеров подключаются к шинам зануления этажного ЭШ.
А кусок металлической кровли? Если корпус чиллера является молниемприемником на крыше - что тоже на ГЗШ? |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Цитата есть выступающие части на ней около 2,5м
Цитата Максимальная высота такого наружного блока ~1,8м. Мне надо обеспечить молниезащиту этих вновь устанавливаемых наружных блоков.
Эти выступающие части должны быть защищены. Цитата Если корпус чиллера является молниемприемником на крыше
Цитата А чиллер должен стоять на изолированном основании что-ли? Основанием может служит и изолированная рама, но в любом случае, корпус чиллера не должен иметь металлической связи с молниеприемной сеткой. Представьте себе, состояние этажного щита, когда он окажется под напряжением в несколько десятков кВ и по проводу зануления в 4 кв.мм чиллера потечет ток в несколько кА.
Тогда зачем выполнять мероприятия по молниезащите? Мы что защищаем? Выше вроде бы ответил понятно. Для каждого выступающего элемента здания и оборудования gomed12ставьте выступающий над ними на 1 м молниеприемник, связанный с сеткой. Требования для 111 категории, посмотрите в РД 34.21.122-87. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области
Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН) ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация» -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 20:14 |
|
![]() |