Svetlana1980
сообщение 22.4.2016, 22:11
Сообщение #81


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 13.4.2016
Пользователь №: 48948



По результатам вскрытия ни алкоголя, ни наркотиков обнаружено не было...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.4.2016, 22:48
Сообщение #82





Гости






Цитата(gomed12 @ 22.4.2016, 20:56) *
Такая организация работ не вина пострадавшего.
рабочие книжки не читают, рабочим должны быть написаны инструкции как производственные на производство ремонтных работ в КСО-2УМ и так и с мерами по ОТ .....................

Для электротехнического персонала книжки одни, что для инженеров, что для рабочих. И читать обязаны все, неграмотных нет. Сначала в голову вбиваются правила.Напомнить чем правила писаны? Напомнить какие мероприятия должны применяться? Инструкцию можно читать и во время работы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2016, 16:14
Сообщение #83


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10943
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Виновен выдающий.
Допускающий.
Производитель.

Это что означает? Всю систему пора менять.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.4.2016, 17:57
Сообщение #84





Гости






Цитата(Roman D @ 23.4.2016, 16:14) *
...
Всю систему пора менять.

Позволю, уважаемый Roman D, с Вами не согласиться, не мною сказано: когда в борделе доход падает не кровати переставляют, а б... й меняют, т.е. исполнителей. В первую очередь вижу проблему в квалификации "исполнителей" любого уровня. Во вторую очередь - не надлежащий контроль со стороны надзорных органов. Их ограничивают сейчас в правах, но не всегда справедливо, и здесь тоже вопрос упирается в квалификацию работающих там. В третью очередь, а скорее всего, в первую, в отходе от Советской системы образования. Я не силён в области Права, но кто или что, ограничивает министра образования вернуться к Советской системе? Двадцать лет подряд брать золото в международных олимпиадах школьников и в 2015 г. остаться без золота! Вот как здесь не согласиться с лозунгом Сталина: "Кадры решают все", особенно в первоначальном варианте: " Кадры решают все, а не кобылы и машины".
Прошу прощения у модераторов за некоторое отступление от темы, наболело!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2016, 20:57
Сообщение #85


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10943
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.4.2016, 16:57) *
Позволю, уважаемый Roman D, с Вами не согласиться


Я так глубоко не копал, но на уровне данного предприятия я почти уверен.

Наиболее вероятно, что данное предприятие, как бы это мягко выразиться, не имеет глубоких традиций, и главный энергетик (или кто там организовывал службу) - не профильный специалист с опытом работы хотя бы уровня выдающего наряд. То есть отсутствие энергетика достаточного уровня не позволило поставить службу на достаточный уровень или хотя бы отсеять некомпетентных. Про обучение на рабочем месте молчу.

Таким образом, столь катастрофические ошибки давно уже обнаружили бы проверяющие органы... если бы обладали бы достаточной компетенцией.

Так что система... Система позволила взойти на данный уровень некомпетентности.

Сообщение отредактировал Roman D - 23.4.2016, 21:00


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 23.4.2016, 22:50
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Гость @ 22.4.2016, 6:35) *
Svetlana1980,
Вам дают(?) документы для ознакомления, а не для обсуждения в массах. На заседании комиссии по расследованию будете утверждать - "Мне на форуме люди добрые подсказали, что в НД в пятой сгроке нет запятой и журнал не пронумерован, поэтому брата убило." Так что ли? Ваш брат принял наряд к исполнению, подготовил р/место и приступил к работе с работником (2гр) не отключив(?) ЛР, и не заземлив МВ. Мог применить меры защиты, не указанные выдающим наряд, но не применил. Спешил закончить работу...

Адвокат на суде будет про запятые на суде говорить, и про нумерацию журналов и про весь тот бардак который имел место и повлек смерть человека. А судья будет делать выводы и назначать срок вам, если конечно ТС доведет дело до суда.

Цитата(Ixtim @ 22.4.2016, 15:29) *
не обольщайтесь сильно, на этом (да и на других тоже) ресурсе профессионалов немного... к сожалению...

Это можно исправить в принципе, есть знакомый инспектор ТБ ФСК ЕЭС на пенсии, очень грамотный товарищ враз всё разложит кто прав кто виноват.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.4.2016, 23:19
Сообщение #87





Гости






Цитата(220v-elektrik @ 23.4.2016, 22:50) *

Не доведет и инспектор ТБ (техники безопасности уже давно нет...) не разложит. Инспектор РТН напишет причины, а инспектор ГИТ сделает свое заключение, которое и примет судья если прокурор дело до суда доведет. Семья может получить компенсацию за утерю кормильца с предприятия, но это очень длительный и нудный процесс, где будет сосущим адвокат, если докажет, что потерпевшего затащили на аркане в ЭУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
basaltes
сообщение 23.4.2016, 23:25
Сообщение #88


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.11.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36767



Svetlana1980,
Какие предварительные выводы комиссии по случившемуся?

По графику ППР.
Сам график не полный. в нем нет номеров по схеме, инвентарных номеров. указан только тип и количество оборудования. Из графика непонятно, какое именно оборудование должно проходить ремонт.
Не указан месяца предыдущего ремонта в 2015 г. надо проверить в каких месяца 2015 года проходили ремонты этой ячейки.
Как правило ремонты таких РУ ТП делают с полным погашением секций. или по секционно.

Сообщение отредактировал basaltes - 23.4.2016, 23:47


--------------------
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.4.2016, 5:26
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Svetlana1980, , соболеную.
Если не трудно, укажите стаж работы Вашего брата в электроустановках. Ивините.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
basaltes
сообщение 24.4.2016, 8:56
Сообщение #90


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.11.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36767



Хронология по оперативному журналу.
08.02.16 13.30 на ТП 6-9 приступила бригада к работе по наряду №6 для подготовки рабочего места на ТР-2 в ТП-9" (из журнала распоряжений "ТП6-9 подготовка ТР-2 к ППР").
ТП-6 яч. 5 отк. МВ, ШР, ЛР. На МВ в сторону ШР установлено п/з.
ТП-9 РУ 0,4 отключен гл. автомат ТР-2.
ТП-9 на выводах ТР-2 0,4 кВ установлено п/з.
(отсутствует запись допуска бригады)
След. запись: бригада закончила работы (время не указано. Схема ТП-9 по 0,4 не ясна) .
09.02.16 10.01- по наряду №7 на ТП-9 допущена к работе бригада №1 на ТР-2. (из журнала распоряжений "ТП-9 ППР ТР-2 ")
14.00 - по наряду №8 на ТП-9 допущена к работе другая бригада №2 (из журнала распоряжений "ТП-9 проверка ТР-2 ").
15.00 - ТП-9 закончила работы по наряду №8 бригада №2.
17.00 - ТП-9 закончила работы по наряду №7 бригада №1.
10.02.16 10.00- по наряду №9 на ТП-6 яч. 5 допущена к работе бригада№3 (из журнала распоряжений "ППР на ТП-6 яч. 5 ").
11.35 - ТП-1 откл. ф 12140, выпал блинкер земляная защита. (надо смотреть карту-уставок РЗ)

Из этого ясно, что отключение и заземление на ТП 6,9 было выполнено 08 февраля, если это были только переключения и заземление, то зачем выдавать наряд? Дата в оперативном журнале проставлена не в том столбце. Записи за 8 число неясны. Сначала запись, что бригада приступила к работе, потом пишут что отключено, допуска по этому наряду нет, время окончания работ отсутствует.
Далее 09.02 на ТР-2 проводятся работы двумя бригадами, одна проводила ремонт, вторую бригаду допускают для проверки ТР-2 в то время когда там еще работает первая. Что за проверка ТР2?
на следующий день допускают бригаду в ТП-6 на ремонт яч.№5.

В журнале выдачи нарядов и распоряжений есть еще одна страница где зарегистрировано время работ по нарядам 6,7,8,9. Бланки нарядов 6,7,8 существуют?

Сообщение отредактировал basaltes - 24.4.2016, 13:36


--------------------
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 24.4.2016, 13:22
Сообщение #91


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Стоит проверить во всех нарядах, где имело место пересечение времени работ.
Цитата
67. Выполнение любых работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с руководителем работ или с производителем работ (если не назначен руководитель работ) допущенной ранее бригады.
Согласование работ оформляется до подготовки рабочего места записью на полях наряда (около таблицы 2) "Согласовано" и подписью согласующего работника.


Цитата(Roman D @ 23.4.2016, 20:57) *
Так что система... Система позволила взойти на данный уровень некомпетентности.

Согласен. В энергетике менеджеры рулят, "гайки закручивают", а результат только хуже. У потребителе вообще бардак, частенько страшно смотреть как народ работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana1980
сообщение 25.4.2016, 9:35
Сообщение #92


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 13.4.2016
Пользователь №: 48948





В журнале выдачи нарядов и распоряжений есть еще одна страница где зарегистрировано время работ по нарядам 6,7,8,9. Бланки нарядов 6,7,8 существуют?
[/quote]

Наряды, схемы и другие документы запрошены еще в прошлый понедельник. До сих пор ничего не получили... Видимо рисуют...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 0:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены