При включении оборудования скачет напряжение

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.3.2016, 11:32
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. У меня есть линия по производству полиэтиленовых пакетов. Когда я ее включаю, то напряжение начинает жутко скакать, тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Лампочки моргают, компьютеры тухнут. Линия трехфазная, мощность до 15 кВт. Линия имеет твердотельные реле (так кажется называются) на включение нагревательных тенов. Думаю установить трехфазный трансформатор, но сомневаюсь, поможет ли? Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.3.2016, 11:35
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Мощность оборудования какая?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.3.2016, 11:44
Сообщение #3





Гости






до 15 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.3.2016, 11:47
Сообщение #4





Гости






Это китайская линия, на нее нет никаких документов. Но еще мощность зависит от количества включенных тенов. За пол-года работы плачу за электричество 10-15 тыс руб
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.3.2016, 12:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Не удивлюсь, если происходит перегрузка твердотельные реле и отрабатывает их защита.
Цитата
китайская линия, на нее нет никаких документов.
Поэтому и нет ни у кого никакой конкретики на Ваши вопросы.
Цитата
тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе.
Попытайтесь (если есть такая возможность) посмотреть, что происходит в этот момент на ТЭНах (тестером и лампочкой).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.3.2016, 14:27
Сообщение #6





Гости






мужики, спасибо за участие, завтра проверю, тестером, что происходит на тэнах и вечером напишу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.3.2016, 14:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3924
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Александр_* @ 2.3.2016, 12:32) *
показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе.


Ноль в трехфазной сети может быть плохой.

Включите тестер между фазой А и нулем, а между фазой B и нулем включите мощную нагрузку (5-15кВт). Если в фазе А тестер покажет увеличение напряжения до 270, то проверяйте нулевой провод.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.3.2016, 14:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.3.2016, 15:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Неплохо фото внутренностей щитов предоставить начиная от ВРУ.
Был недавно случай: сгорело много светильников. Вызвали на обследование. Причина - PEN-жила вводного кабеля, как ей и положено, присоединилась на шину РЕ ВРУ.
А монтажники перемычку между N и РЕ забыли поставить!!!!
Так что ваша ситуация очень похожа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Зыбцев
сообщение 2.3.2016, 19:54
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2016
Пользователь №: 48554




Леша, а можно уточнить, фото какого щита нужно снять? Если нужен щит моего оборудования, в котором твердые реле стоят, то не вопрос, а если нужен щит подстанции, то тут я бессилен.
Могу еще уточнить такой момент: если линия не включена, то при замере напряжения на каждой фазе - все ровно и стабильно 240-250, при замере между двумя фазами уже не помню сколько, но ровно между всеми тремя. Сделал себе отдельно землю. Забил три уголка на 50 в землю, но глубоко они не полезли, только 170-180 см залезло в землю, потом стали рваться уголки. Между моей землей и землей в основных проводах искрит я мерил тестером, показывает 3 вольта. Когда сделал свою землю, заметных улучшений не увидел.
А еще просьба, мужики, пишите на языке для не грамотных в электрике, слово (PEN-жила, еремычку между N и РЕ [b][u]забыли поставить) мне не знакомы. Ну не электрик я, а грамотных людей рядом нет, много тех, которые умничают, но реальной помощи от них нет. Я нахожусь в г. Губкин Белгородской области.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.3.2016, 20:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



От Старого Оскола далеко? Есть здесь ваш земляк под ником 220v-elektrik. Свяжитесь, может поможет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Зыбцев
сообщение 2.3.2016, 20:55
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2016
Пользователь №: 48554



Вообще рядом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.3.2016, 20:59
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Пишите ему в личку. А еще в его теме про магазин он ни раз писал свой Е-мейл.

http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25581 вот тема


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 2.3.2016, 22:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Мы связались, договорились о встрече. О результатах осмотра доложу icon_biggrin.gif.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 4.3.2016, 21:06
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Посмотрел. Ситуация такая: к объекту идет воздушка, на последнем столбе переход на алюминиевый кабель через муфты и к рубильнику. Но... через муфты переходят фазы, ноль идет через скрутку по медному экрану кабеля. Кабель короче экранированный какой-то. Лично я считаю что проблема может быть как внутри кабеля, так и в месте скрутки(ал-медь на столбе). Судя по миганию лампочек в помещениях просто "шьет" где-то. Выход вижу такой: кинуть новый ноль проводом АПВ 16 мм2 от линии к рубильнику. ТС если поможет позвони хоть icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 5.3.2016, 20:02


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Релейщик_*
сообщение 9.3.2016, 12:55
Сообщение #15





Гости






В скрутке медь-люминий окисел образовался и все дела, там и шьет. Однако не стоит никогда упоминать броски напряжения без проверки бросков тока. И потом 170-270 это чего просадка с 270 или превышение со 170?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 11.3.2016, 22:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Забыл фотки сбросить
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
 


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hafis_Assad
сообщение 21.4.2016, 16:28
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.4.2016
Пользователь №: 48947



ПРи включении вентилятора на ХХ падают обороты, а потом нормализуются. Так должно быть или где-то искать проблему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2016, 17:15
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22912
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



при включении вентилятора изначально обороты ноль, как они могут падать? или про что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения