Хочу повесить на один автомат и диф реле две разные цепи нагрузок а именно
1.Стиральную машинку
2.Наружную подсветку домы (через 12в блок питания) Наружная подсветка на светодиодных лампах (1.7вт 12в) 10 шт и закреплены они на деревянном фасаде.
Если эти нагрузки можно обьединить то подскажите какие должны быть номиналы диф реле и автоматов и соответственно если на разные то тоже на какие номиналы. Заранее сенкс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.5.2010, 17:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Какой блок питания? Его входные характеристики? Данные стир. машины?
чисто теоретически лампочки и стиральная машина в сумме едят на 16 А автомат и УЗО 25 А с током утечки не более 30 мА.
хотя я бы не советовал вам объединять эти группы, т.к. большая разница в нагрузке, что может негативно сказаться на блоке для ламп при включении стиральной машины