Всем здрасте! Вопрос такой, в таблице пуэ 1.3.3 есть такая фраза
Если действительно температуру рассчитывают а не принимают на а бум, то по какой методике? |
|
|
||
|
4.5.2016, 19:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
расчётная - служащая для расчета температуры и т.д. для Вашей ситуации
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.5.2016, 19:44
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
расчётная - служащая для расчета температуры и т.д. для Вашей ситуации Ситуации могут быть разными, одно дело когда кабель проложенный открыто, где нибудь в Танзании, и постоянно испытывает влияние высоких температур, и другое дело где нибудь в условиях северных регионов России. Скорее всего проектировщики температуру определяют не из пальца высосав и не с термометром бегают по всему пути прокладки кабеля. |
|
|
4.5.2016, 20:27
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Метеоусловия или температуру окружающей среды можно узнать на метеостанции иль из технологии процесса
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
4.5.2016, 20:28
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
не берут из потолка а рассчитывают каким то образом. В основном как раз ППП (пол-палец-потолок). Ну, а по-уму надо бы пользовать максимумы статистических данных. К примеру, для температуры грунта (max, лето) пользую подобные таблички |
|
|
5.5.2016, 4:58
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Забейте на изучение этой таблицы. Она устарела. Выбор кабелей проводите по: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
"Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" |
|
|
5.5.2016, 16:57
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Забейте на изучение этой таблицы. Она устарела. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" Может и устарела, но мне интересен сам принцип выбора расчетной температуры окружающей среды . Вот тут Олега советовал пользоваться статистикой максимальных температур, но к сожалению на просторах интернета нечего такого не нашел. Может у кого не будь есть такие таблицы или ссылка на ресурс. Сообщение отредактировал Andre_san - 5.5.2016, 16:58 |
|
|
|
5.5.2016, 17:55
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. к сожалению на просторах интернета нечего такого не нашел. Может у кого не будь есть такие таблицы или ссылка на ресурс. Олега тоже не вдруг разыскивал, однако нашел (в свое время) множество вариантов (есть даже платный метеоресурс). По земле уже табл. вам предоставлена, по воздуху сами поищите. Ну никому не охота копаться, кроме кому надо Забейте на изучение этой таблицы. Она устарела. Выбор кабелей проводите по: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50571.5.52 А что, в ГОСТ температурные поправки на средУ отменили ? |
|
|
Гость_Гость_Donh_*_* |
6.5.2016, 7:58
Сообщение
#9
|
Гости |
если вдуматься в то что вы пишете то бред выходит архитектор при получении задания на строительство прогнозы смотрит чтоль чтоб правильно выбрать толщину утепления или на какую глубину какие сети закладывать? http://www.ngpedia.ru/id505186p1.html
|
|
|
6.5.2016, 8:27
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
6.5.2016, 8:31
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
А что, в ГОСТ температурные поправки на средУ отменили ? Я подразумевал бессмысленность столь подробного изучения устаревшего документа, если в новом ГОСТе термин "расчетная температура" отсутствует. А поправки на температуру внешней среды конечно есть, и там они подробно рассмотрены. |
|
|
6.5.2016, 9:11
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Андрея интересует принцип, а он и в ПУЭ и в ГОСТ тот же.
Температура внешней среды в ГОСТ тоже статистическая величина В.52.2.2 ... Не требуется вводить поправочные коэффициенты при определении допустимой токовой нагрузки кабелей, проложенных в земле, если отклонения температуры не превышают 5 °С в течение нескольких недель в году. Примечание - Для кабелей и изолированных проводников, проложенных в воздухе, где окружающая температура иногда превышает расчетную окружающую температуру, возможное применение сведенных в таблицу допустимых токовых нагрузок находится в стадии рассмотрения. |
|
|