Перегрузочная способность ВЛ АС-50

Диего
сообщение 2.4.2016, 16:20
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте. Какая допустима перегрузка ВЛ 0.4 кВ, к примеру АС 50? По таблицам 210 Ампер номинальный ток, но при работе цеха нагревается до такой степени,что распорки из резины(от схлестывания) сгорают и так более 10 лет. Интересует перегрузка в пределах не по падению напряжения, а до того чтобы сохранялась механическая прочность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 4.5.2016, 16:37
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Диего @ 2.4.2016, 16:20) *
Здравствуйте. Какая допустима перегрузка ВЛ 0.4 кВ, к примеру АС 50? По таблицам 210 Ампер номинальный ток, но при работе цеха нагревается до такой степени,что распорки из резины(от схлестывания) сгорают и так более 10 лет. Интересует перегрузка в пределах не по падению напряжения, а до того чтобы сохранялась механическая прочность.

210 А в ПУЭ указаны для температуры провода до 70 градусов под нагрузкой.
Нужно использовать методику расчёта допустимого тока по известной температуре провода под нагрузкой, изначально задавшись вопросом определения допустимой температуры резиновых распорок.
РД 34.20.547 в помощь.

Сообщение отредактировал Коляныч - 4.5.2016, 16:41