Пусканаладка ТП , Установка тепловой защиты на трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пусканаладка ТП , Установка тепловой защиты на трансформатор |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
12.5.2016, 19:17
Сообщение
#1
|
Гости |
Здраствуйте, установлен сухой трансформатор фирмы SIEMENS c эпоксидной изоляцией, на нем установлены температурные датчики по DIN44082.
Суть вопроса подойдет ли реле Т-154 на такие датчики и если можно подскажитечто там по схеме расключения. |
|
|
|
18.5.2016, 0:53
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Если датчики стандартные (Pt100), то почему бы и нет? Хорошее реле, видел в работе, пользователи не жаловались.
А какие могут быть вопросы по подключению? Кабели от термопар - на соответствующие входы, от контакта "ALARM" - на сигнал "Перегрев трансформатора", от "FAN" - на запуск вентиляторов обдува камеры. От "FAULT" - на центральную предупреждающую сигнализацию на ТП (сигнал о поломке реле или датчика). Все тут написано http://easy-e.ru/wp-content/uploads/2015/09/RE_t154.pdf Настройка и программирование тут: http://easy-e.ru/wp-content/uploads/2015/09/prog_T-154.pdf Меня только смущает, что слово "реле" написано через Ы, и это - не опечатка. |
|
|