Пусканаладка ТП , Установка тепловой защиты на трансформатор

Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 12.5.2016, 19:17
Сообщение #1





Гости






Здраствуйте, установлен сухой трансформатор фирмы SIEMENS c эпоксидной изоляцией, на нем установлены температурные датчики по DIN44082.
Суть вопроса подойдет ли реле Т-154 на такие датчики и если можно подскажитечто там по схеме расключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 18.5.2016, 0:53
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Если датчики стандартные (Pt100), то почему бы и нет? Хорошее реле, видел в работе, пользователи не жаловались.
А какие могут быть вопросы по подключению? Кабели от термопар - на соответствующие входы, от контакта "ALARM" - на сигнал "Перегрев трансформатора", от "FAN" - на запуск вентиляторов обдува камеры. От "FAULT" - на центральную предупреждающую сигнализацию на ТП (сигнал о поломке реле или датчика).
Все тут написано http://easy-e.ru/wp-content/uploads/2015/09/RE_t154.pdf
Настройка и программирование тут: http://easy-e.ru/wp-content/uploads/2015/09/prog_T-154.pdf
Меня только смущает, что слово "реле" написано через Ы, и это - не опечатка.