1) Подскажите каким напряжением проводятся испытания трансформаторов 110 кВ? В ПУЭ упоминаются только 35 кВ. Может там есть какието особенности?

2) Подскажите каким напряжением проводятся испытания изоляции свыше 35 кВ (110 кВ), в ПУЭ дается только 35 кВ (трансформаторы).?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
palach
сообщение 12.4.2007, 13:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 5.3.2007
Пользователь №: 8328



Вроде так:
0,9 от ИСПЫТАТЕЛЬНОГО заводского (т.е. паспорт на транс откройте, там написано).

РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования. Там это точно написано, и в каких случаях такое испытание проводится.


--------------------
Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 12.4.2007, 13:42
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Возможно у трансформаторов напряжением 110кВ и выше испытане изоляции не проводят, т.к. измеряют тангенс угла диэлектрических потерь.
Нормы испытания трансформаторов есть в ПТЭЭП приложение 3 и 3.1 если Вы потребитель или в РД "Объем и нормы испытаний электрооборудования ..." если Вы относитесь к Электрическим сетям и подстанциям.
Более полную информацию можно узнать в Центральных Электрических Сетях Вашего города.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пилигрим
сообщение 19.4.2007, 14:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.11.2006
Пользователь №: 7528



Здравствуйте! У меня в испытательной лаборатории сложилась ситуация с нехваткой в/в установки для испытания оборудования 35 кВ. Есть несколько АИД-70 и АИИ-70, но они максимум выдают по переменке 50 кВ, а по постоянке 70 кВ. Вообще-то имеется в наличии ЭТЛ-35 с ИОМ-100/20 на базе ГАЗ-66, но она очень старая и будет подвергнута демонтажу! ИОМ конечно подходит для испытаний оборудования класса 35 кВ, только он не подъемный и таскать его только пупок надрывать! Годен он только для стационарных стендов или для мобильных лабораторий! Вопрос вот какой! Есть ли на рынке высоковольтного испытательного оборудования установка (мобильная, переносная) с пределом испытательного переменного напряжения до 100 кВ (типа АИД-70)? Кстати на одном сайте по продаже АИД-70 написали, что если использовать два АИД-70 от одного источника, то можно получить двойные выходные предельные параметры (100 кВ "переменки" и 140 кВ "постоянки"). Прокомментируйте это высказывание, и если это реально, то с подробностями, так как не совсем понятно как это можно реализовать! Заранее спасибо!


--------------------
"Не кочегары мы, не плотники ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александрович
сообщение 20.4.2007, 9:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.4.2007
Пользователь №: 8524



Оборудование есть на рынке, компактное и легкое. HV Test Set 110 kV, вес около 20 кг. -высокв. блок, 13,5 - измерительный блок. Пост. напряжение =0...110 кВ., размеры: измерит. блок- 400/335/200 мм., высоковольтный блок - 214/670/263 мм. Выпускается в трех модефикациях: 50 кВ, 80 кВ, 110 кВ. Компания Seba KMT. тел. (495) 234-91-60
/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пилигрим
сообщение 21.4.2007, 14:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.11.2006
Пользователь №: 7528



Имелось в виду испытательное оборудование с переменным испытательным напряжением до 100 кВ (минимум 90-95 кВ).


--------------------
"Не кочегары мы, не плотники ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Babon_*
сообщение 23.4.2007, 18:04
Сообщение #7





Гости






У тр-ров 110кВ и выше измеряется только сопротивление изоляции обмоток простым мегометром "на 2500В" и тангенс угла потерь обмоток и вводов. Последовательно включить АИД-70 может быть и можно, не пробывал, но в любом случае второй АИД надо ставить на изоляторы, относительно земли, и както изолировать первичные цепи. Кроче напряжно.
Вернуться в начало страницы