Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Реактивная мощность от генератора , теория

Olegich71
сообщение 21.5.2016, 19:15
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Чисто теоретический вопрос. Если синхронный генератор работает парралельно с сетью и требуется реактивная мощность, это достигается увеличением возбуждения - всё понятно. А если это отдельный синхронный генератор и на него повесить реактивную нагрузку, что будет в этом случае? А что если генератор асинхронный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.5.2016, 1:39
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Синхронный генератор будет генерировать реактивную мощность по мере сил своей обмотки возбуждения. Если реактивная индуктивная, то много повесить не получится т.к. просядет напряжение из-за размагничевающего действия ротора, а обмотка возбуждения не резиновая. С емкостной наоборот напряжение будет задираться. Если асинхронный, то с индуктивной он вообще работать не будет т.к. ему реактивка нужна, ну а с емкостью он только и работает.