Реактивная мощность от генератора , теория |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Реактивная мощность от генератора , теория |
21.5.2016, 19:15
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Чисто теоретический вопрос. Если синхронный генератор работает парралельно с сетью и требуется реактивная мощность, это достигается увеличением возбуждения - всё понятно. А если это отдельный синхронный генератор и на него повесить реактивную нагрузку, что будет в этом случае? А что если генератор асинхронный?
|
|
|
|
22.5.2016, 1:39
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Синхронный генератор будет генерировать реактивную мощность по мере сил своей обмотки возбуждения. Если реактивная индуктивная, то много повесить не получится т.к. просядет напряжение из-за размагничевающего действия ротора, а обмотка возбуждения не резиновая. С емкостной наоборот напряжение будет задираться. Если асинхронный, то с индуктивной он вообще работать не будет т.к. ему реактивка нужна, ну а с емкостью он только и работает.
|
|
|