![]() Какой нужен автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какой нужен автомат |
Гость_Gugolovski_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В подвале жилого дома поставил теннисный стол.
Повесил 5 светильников: 4 из которых имеют по одной лампе 15Вт, а один светильник большой советский (из тех что раньше в школах висели) с двумя здоровыми люмисцентными лампами. + 1 розетка куда включаю магнитофон. Наверное было бы неплохо поставить автоматический выключатель. Посоветуйте какой мощности нужен автомат на такое потребление |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
10а хар-ка В
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Gugolovski_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо.
Еще один вопрос хотел спросить. У меня под рукой лежит автомат Категории А (0.5...8 - 1.5кА || 10...63 - 3.0 кА) Для каких случаев используют подобные автоматы. Ну и можно использовать в моем случае ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
сделайте фото своего автомата
время-токовые характеристики АВ: — Тип A (2-3 значения номинального тока) применяются для защиты цепей с большой протяженностью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств. — Тип B (3-5 значений номинального тока) применяются для защиты цепей с малым значением кратности пускового тока с преимущественно активной нагрузкой (лампы накаливания, обогреватели, печи, осветительные электросети общего назначения). Показаны для применения в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки в основном активные. — Тип C (5-10 значений номинального тока) применяются для защиты цепей установок с умеренными пусковыми токами — кондиционеры, холодильники, домашние и офисные розеточные группы, газоразрядные лампы с повышенным пусковым током. — Тип D (10-20 значений номинального тока) применяются для защиты цепей, питающих электроустановки с высокими пусковыми токами (компрессоры, подъемные механизмы, насосы, станки). Устанавливаются, в основном, в производственных помещениях. — Тип K (8-12 значений номинального тока) применяются для защиты цепей с индуктивной нагрузкой. — Тип Z (2,5-3,5 значений номинального тока) применяются для защиты цепей с электронными приборами, чувствительными к сверхтокам. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата 10а хар-ка В Осмелюсь сказать что характеристика C скорее всего.ЛЛ, современный светильник, с электронным балластом будет "Бэшку выщелкивать"... Емкостная нагрузка на входе однако... Не придираюсь, просто практика... Характеристика А, ну уж совсем навороченный автомат должен, с электрониками всяческими.... Или речь идет о серии автоматов, типа А3124 и тд и тп? -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
Гость_Gugolovski_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Вряд-ли мой автомат из навороченных)): http://floomby.ru/s2/JgyzR3
Значит остановлюсь на 10а(С) Спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Категории применения для низковольтных коммутационных аппаратов и время-токовые характеристики АВ - это разные вещи .
Категории применения для низковольтных коммутационных аппаратов А - Отключение электрических цепей в условиях короткого замыкания при отсутствии специальной избирательности (селективности) по времени относительно последовательно соединенных нижестоящих на стороне нагрузки аппаратов смотрите что на морде написано ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |