Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Коэффициент трансформации , Эксперт просит откорректировать коэффициент трансформации на схеме

Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 8.7.2016, 16:58
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, от эксперта пришло замечание, а я не понимаю что она хочет "Откорректировать коэффициент трансформации трансформаторов тока, устанавливаемых непосредственно перед коммерческими узлами учета согласно расчетной нагрузке на 1,2 рабочие секции и блок АВР"

https://my.mail.ru/mail/tanusja10/photo/_myphoto/431.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.7.2016, 22:34
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599




А что непонятно? Неправильно выбраны ТТ. Исправить согласно планируемой (расчетной) нагрузке. Только что на что исправить по вашей схеме не читается.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 9.7.2016, 11:44
Сообщение #3





Гости






Цитата(S-cream @ 8.7.2016, 22:34) *

Неправильно выбраны ТТ. Исправить согласно планируемой (расчетной) нагрузке.


По расчетам токовая нагрузка на секцию 482А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.7.2016, 12:28
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну вот 500/5 значит хочет.