Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста. Может ли кабель ВВГ 2х2.5 (Подольск) без нагрузки иметь сопротивление между жилами? Проложена проводка на комнату (5 розеток) общей длиной порядка 40 метров, все провода в гофрах, розетки установлены. Теперь при подключении всей этой проводки к питанию, заметна небольшая искра, будто в розетках уже включены какие-то потребители, что исключено... Это нормально или где-то утечка? И как такое возможно? Надеюсь на Вашу помощь...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Может ли кабель ВВГ 2х2.5 (Подольск) без нагрузки иметь сопротивление между жилами? Обязан иметь. не менее 0,5 МОм. Цитата заметна небольшая искра, Если не срабатывают автоматы, то это нормально. Цитата И как такое возможно? Наведенное напряжение, емкостной ток........ Не будем углубляться в курс ТОЭ. Сообщение отредактировал Sinus - 29.6.2016, 10:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ТС, мегаомметр в зубы, и вперед... на розетки обратите внимание, у меня был похожий случай из-за розеток сопротивление изоляции заниженное было, заказчик менял в итоге...
Обязан иметь. не менее 0,5 МОм. на 40 метрах??? не факт... Если не срабатывают автоматы, то это нормально. ага, главное деньги успеть взять... ![]() Наведенное напряжение, емкостной ток... Вы случаем метры с километрами не попутали? на 40 метрах наведенное напряжение, емкостный ток?? или глубоко в ТОЭ окунулись? ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 29.6.2016, 14:37 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
хохмить не мешки ворочать, наведенка будет на 2-х метрах провода 2х2,5, если на один подать фазу
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Кама_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Дело в том, что я не электрик... Чисто сам для себя проводку в доме тяну, поэтому мегаомметров в руках не держал. Из инструментов только изолента
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Варианта 2:
1. Испытание мегаомметром на 1000В 2. Если при подаче номинального напряжения ничего не выбило (пробки, "автомат" и т.п.) - забить. PS. Зарядный ток линии присутствует всегда при включении..... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Может ли кабель ВВГ 2х2.5 (Подольск) без нагрузки иметь сопротивление между жилами? ДОЛЖЕН!!! Чем больше, тем лучше. Как писали выше - 0,5 МОм - минимум. Это нормально или где-то утечка? И как такое возможно? Надеюсь на Вашу помощь... Нет. Не нормально. Если ничего не подключено, то и тока при подключении не должно. На 40 м. ток утечки/заряда даже и вспоминать не надо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
При 40 метрах порядка 3х нФ получается(отсюда http://www.news.elteh.ru/arh/2015/93/08.php ) ... ни у кого нет такой емкости чтоб поширкать на 220?
Сообщение отредактировал haramamburu - 30.6.2016, 12:45 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ошибка 404.
Но емкость примерно такого порядка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
А без проводки искрения нет? Предполагаю искрение при включении электронного диф. автомата, при подаче напряжения на усилитель.
Сообщение отредактировал Null - 30.6.2016, 7:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Элементарно, емкость работает. 40 метров предостаточно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Кама_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Если не срабатывают автоматы, то это нормально. А без проводки искрения нет? Предполагаю искрение при включении электронного диф. автомата, при подаче напряжения на усилитель. Не дифа, не автомата ещё нет. Один только старый рубильник около счётчика, который даже при КЗ вряд ли вырубится... |
![]() |
|
Гость_Kama_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Видимо, так оно и есть... Проводил разного рода эксперименты, выяснил следующее:
Искрит только на фазу, даже при отключённом нуле; Взял оставшийся новый кабель в бухте, примерно такой же длины (+-10м), так тупо кабель тоже искрит! Повторюсь, искра очень маленькая, но сам факт удивил... Но вывод очевиден... Может завалялся у кого Подольсккабель ВВГ-П 2х2.50? Поэкспериментируйте из интереса, у всех так, или я на подделку нарвался, что вряд ли, т.к. качество заметно отличное, и куплен в проверенном месте... |
![]() |
|
Гость_Гость_Lanchakov_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
У всех так. При подключении проскакивает небольшая искорка. Искорка это из-за емкости провода, это абсолютно нормально. А вот подключать провода под напряжением не нормально, не надо так.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Кама_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
У всех так. При подключении проскакивает небольшая искорка. Искорка это из-за емкости провода, это абсолютно нормально. А вот подключать провода под напряжением не нормально, не надо так. Вот подключал бы к обесточенной колодке - до сих пор жил бы и не знал, что провод тоже заряжается... А так хоть что-то новое узнал) И не только я, кстати........... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Вот подключал бы к обесточенной колодке - до сих пор жил бы и не знал, что провод тоже заряжается... А так хоть что-то новое узнал) И не только я, кстати........... Главное что бы не пришлось вспоминать или узнавать телефоны экстренных служб после таких работ. Ну там скорая,.. или пожарная... не дай бог. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Valerapol) Главное что бы не пришлось вспоминать или узнавать телефоны экстренных служб после таких работ.... Правильно мыслите и согласен с Вами.И вряд ли правильно сразу безаговорочно всё списывать на утечку сопротивления изоляции и всё остальное прочее. Цитата(Гость_Гость_Кама_*_*) .....длиной порядка 40 метров, все провода в гофрах,.... Проводил разного рода эксперименты, выяснил следующее: Ну и.... где мы видим межпроводниковую утечку в кабеле при таком раскладе? Искрит только на фазу, даже при отключённом нуле..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну и.... где мы видим межпроводниковую утечку в кабеле при таком раскладе? тогда емкость будет фаза-земля матушка![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Кама_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Кама_*_*) Цитата(Rezo @ 1.7.2016, 12:45) * Наверное так же и версия с землёй, с неоднократными слоями изоляционного материала.Ну и.... где мы видим межпроводниковую утечку в кабеле при таком раскладе? icon_rolleyes Эта версия сама с собой отпадает... Больше склоняюсь к утечкам в розетках, выключателях, светильниках и т.п.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |