Гость_Ягуар_*
сообщение 15.4.2007, 22:46
Сообщение #1





Гости






- Здравствуйте!!! Есть у установки коэффициент мощности равный 0,8. Требуется ОЦЕНИТЬ, достаточно этого, или нет. Нужна - ли ЁКРМ? Хотелось - бы услышать мнение специалистов. Спасибо. Мощность установки 100 кВА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 16.4.2007, 3:07
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Номинальный cosФ = 0,92-0,95. Вообще-то в некоторых местах не требуют поддержания cos на этом уровне, поэтому лучше узнать у ЭСО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 16.4.2007, 9:37
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ягуар)
 Мощность установки 100 кВА

Где-то встречал, что компенсации не требуют ЭУ с установленной мощностью до 150 кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения