![]() Питание бойлера |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Питание бойлера |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.7.2016 Пользователь №: 49604 ![]() |
Доброй ночи. Вопрос такого характера. Имеется кв. щиток
![]() Вот его кратное описание: Ввод в квартиру двух фазный выполнен 4-х жильным кабелем (Белый и Черный провода это фазы А и В ; Желтый это рабочий ноль; ну и соответственной желто-зеленый защитный ноль). Вводные фазы и рабочий ноль подключаются на клеммники, вводной автоматический выключатель отсутствует ( Честно говоря, где находится счетчик и вводной автоматический выключатель, короче говоря где этажный щиток - не знаю, в результате личного поиска не обнаружил P.S. жилой дом находится в европе). Белая фаза (А) питает верхний ряд АВ, а черная нижний ряд АВ (Подключение к нижним клеммам АВ таким способом вижу первый раз) Больше всего меня удивило способ подключения рабочего нуля. После вводного клеммника он подключается так же снизу к оборудованию что-то вроде разъединителей, которые установлены между АВ однофазных потребителей, с черными приводными рукоятками, . ( При их отключении блокируется привод АВ потребителя и разрывается соответственно вместе с фазой и рабочий ноль этого же потребителя). Вводной защитный ноль подключается на шину как положено. Далее Верхний ряд АВ слева на право: 1) Освещение и сила коридора, кладовки, санузла. 2) Через второй АВ подключена первая фаза которая питает бойлер (Бойлер двух фазный) 3) Через третий АВ подключена первая фаза, которая питание эл.плиту на кухне (плита тоже двухфазная) Далее нижний ряд АВ слева направо: 1) Освещение и сила кухни, комнаты. 2) Через второй АВ подключена уже вторая фаза питания бойлера. 3) Через третий АВ подключена так же вторая фаза питания эл.плиты. Две фазы, которые питают бойлер, с АВ приходят на устройство KDD1.20.DmHe.e2, (с четырьмя черными кнопками по углам с обозначениями слева "0-1", соответственно справа "День-Ночь". ![]() Устройство что-то вроде контактора согласно схеме имеется катушка питания 220 В с одной обмоткой, с выводами "А-В1", где "А" фаза, "В1" ноль. Так же присутствует ручное управление катушки, за счет нормально разомкнутого контакта обозначенного на схеме как раз рядом с выводом катушки B1, как я понимаю. И управление этим контактом осуществляется с помощью кнопок "0-1". Кнопки "День-ночь" тут ситуация следующая. Днём если включена кнопка "НОЧЬ" напряжение на бойлер не поступает, и подать питание можно только путём нажатия кнопки "ДЕНЬ" - Тогда сердечник катушки втягивается и заветные 380 оказываются на отходящем проводе бойлера. Причем напряжения между проводами питания катушки "А-В1" отсутствует. А так же при разомкнутом контакте катушки (т.е. в положении "0", нажать кнопку "ДЕНЬ" не получиться, она блокируется) Ночью при включенной кнопке "Ночь" ровно в 00:00 подается напряжение на питание катушки т бойлер включается (появляется фаза С на контакте катушки "А", днём как я уже сказал она отсутствует) фаза разноименная с двумя остальными, заводится отдельно от вводного провода вместе с нулем на отдельные клемники( на фото видно) и выполнена меньшего сечения (полагаю т.к. используется только для питания катушки). Причем нажать кнопку "ДЕНЬ" не получится, она просто проваливается и возвращается в исходное положение. Разорвать цепь можно только через контакт катушки "0-1". На устройстве есть так полагаю маркировка KDD1.20_DmHe.а2 - судя по всему К - контактор, DD - устройство с логическим элементом ( мои догадки может ошибаюсь), оставшееся могу только гадать. Суть вопроса: кто-нибудь с таким устройством и схемой исполнения встречался? Что подает фазу именно после 12? Повторюсь найти ЭРЩ пока не смог. Поэтому могу только гадать т.к. никогда ранее не встречал. И решил задать вопрос, может кто-то сталкивался или есть догадки. Интересно узнать ваше мнение. Спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_гость 3017_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Уважаемый если вам так нужен счетчик то попробуйте искать его или на первом этаже или в подвале.Должно быоь отдельное помещение где стоят все счетчики а по квартирам идет только питание.В Германии такая система.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
на фото реле управления освещением, поэтому оно и срабатывает после 12ти! Чудо из него не получиться! Попробуйте его аккуратно вскрыть, там должен быть счетчик барабанного типа, либо программируемый блок, возможно подстроечный резистор.... Короче я говорю это к тому, что надо его вскрыть и попробовать перепрограммировать, если это возможно...
Сообщение отредактировал scasi - 11.7.2016, 9:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А вообще для чего оно, если можно его включить днем, нажатием кнопки день, а ночью оно само включено.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3119 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
По этой третьей управляющей фазе в квартиры приходит команда о переходе на ночной дешёвый тариф с центрального(на весь дом) щита(устройства управления) Кто хочет экономить жмёт кнопку "ночь" и бойлер включается на ночь, а днем только водоразбор, кому наплевать на экономию или гор.вода кончилась жмут кнопку день. Уезжают на сутки и более жмут (0) и бойлер вообще не включается.
Очень продуманно, дёшево в обслуживаниии. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.7.2016, 16:26 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49613 ![]() |
До чего уже только не додумались, бойлер с переходом на щитки для экономии энергии)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3119 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
для экономии энергии) Для экономии денег, энергия практически не при чём. ![]() У наших электронных счетчиков, например Меркурий, есть выход на управление контактором(промежуточным реле) для управления ночными нагрузками, пока работает ночной тариф. Но для этого надо купить относительно дорогие счётчики в каждую квартиру, а тут одно суточное реле времени на весь дом и по самому простому счётчику в каждую квартиру. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 14:23 |
|
![]() |