Нужно переделывать? Автомат не работает в таком случае? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужно переделывать? Автомат не работает в таком случае? |
Гость_Гость_Артур_*_* |
25.7.2016, 18:46
Сообщение
#1
|
Гости |
Многоквартирный дом. Заметил что в щитке после автомата на 32 ампера провод большего сечение,чем до автомата. Чем это может грозить? Нужно ли переделывать?
До автомата 4мм, а уже в квартиру 6 мм. Спасибо. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.7.2016, 19:44
Сообщение
#2
|
Гости |
Медный провод 4мм2 расчитан выдерживать ток на 38А. Так что можно не переделывать. Нормально всё отработает.
|
|
|
Гость_Гость 3017_* |
25.7.2016, 20:17
Сообщение
#3
|
Гости |
Странное сочетание,до 4 квадрата после 6...Наводит на мысль что до автомата моюет быть медь а после алюминий...В любом случае если все хорошо протянуто то работать будет на ура.
|
|
|
26.7.2016, 0:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Странное сочетание,до 4 квадрата после 6...Наводит на мысль что ... Наводит на мысль, что до автомата в щите речь об одиночных проводах, а после автомата в квартиру идёт уже кабель (и тут допустимые токи уже меньше.)-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 16:55 |
|