Монтаж кабельтрассы , Прокладка электрокабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж кабельтрассы , Прокладка электрокабелей |
21.8.2016, 13:26
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2016 Пользователь №: 49856 |
Всем здравствуйте. Вопрос у меня в следующем, на корабле где работаю выполняется контракт по установке электрооборудования в достаточно большом объёме. Так вот рабочие достаточно спокойно прокладывают кабельтрассы и в некоторых местах крепят свой кабель хомутом к штатному корабельному кабелю. Думаю так, что штатное крепление в виде жестяной полоски и двух болтиков необходимо скручивать, кабеля укладывать скажем на штатное место, брать жестяную полоску длиннее и обжимать болтиками. Вопрос в следующем, существует ли запрет на монтаж кабеля как сделали рабочии кабель-к-кабелю, и где это прочитать. Спасибо.
|
|
|
|
21.8.2016, 23:36
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Существуют понижающие коэффициенты на совместную прокладку проводников. Поэтому не плохо бы пересчитать длительно допустимый ток кабелей, особенно тех, к которым крепят. А на монтаж нового оборудования на судах не нужно проектов? Работы все по месту выполняются?
|
|
|
21.8.2016, 23:51
Сообщение
#3
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Используют пластиковые хомуты?
На всякие вибрации, долговечность пластика и т.п. забили? -------------------- |
|
|