![]() Заземление опор уличного освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление опор уличного освещения |
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Вопрос к проектировщикам выполняется ли повторное заземление на опорах уличного освещения? В населенном пункте некоторые светильники планируется установить на существующих опорах (старые опоры ж/б с голым проводом) а для других планируются отпайки от этих линий соответственно с установкой новых опор для светильников. Отпайки будут выполнены проводом СИП-4 2х16. Прошу помочь в данном вопросе. т.к. в типовиках ничего подобного не нашел.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Хуже не будет у ЖБ опор вверху штырек к нему и лепите.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Вопрос к проектировщикам выполняется ли повторное заземление на опорах уличного освещения? Да, обязательно концевые опоры заземляются, ну а "линейные" заземляются в зависимости от количества грозовых часов в году. (вроде через 50-100-200 метров) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
И ещё:
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. 2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику. 2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |