Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 16.8.2016, 16:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Вопрос к проектировщикам выполняется ли повторное заземление на опорах уличного освещения? В населенном пункте некоторые светильники планируется установить на существующих опорах (старые опоры ж/б с голым проводом) а для других планируются отпайки от этих линий соответственно с установкой новых опор для светильников. Отпайки будут выполнены проводом СИП-4 2х16. Прошу помочь в данном вопросе. т.к. в типовиках ничего подобного не нашел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 16.8.2016, 19:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Хуже не будет у ЖБ опор вверху штырек к нему и лепите.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 16.8.2016, 19:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Вопрос к проектировщикам выполняется ли повторное заземление на опорах уличного освещения?

Да, обязательно концевые опоры заземляются, ну а "линейные" заземляются в зависимости от количества грозовых часов в году. (вроде через 50-100-200 метров)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.8.2016, 1:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



И ещё:
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.