Начну сначала. на объекте два контура заземления. один бытовой, второй технологический. Нейтраль глухо заземлена бытовым контуром. Есть экран камера, это помещение, в котором пол стены потолок, металлические, все кабельные линии входящие и выходящие должны проходить через фильтры. Сам корпус экрана заземлён на технологический контур, внутри установлены серверные установки (6 стоек обработки данных, 5 стоек охлаждения и 2 питающие), питание 3 фазное, кабель 5 жил (3ф+N+PE) в ГРЩ заземляющая жила подключена к шине технологического контура. Про проекту СУП в экран-камеру приходит заземляющий проводник для выравнивания потенциалов на стойках, он тоже фильтруется. Сколько мною было собрано электро щитовых, собирал АДЭС все корпусы щитов, топливо провод, выхлопная труба, корпус генератора и т.п. заземлялись отдельным проводом на ГЗШ, не смотря на то что у питающего кабеля есть 5 PE подключенный на корпус. Здесь же главный энергетик рогом упёрся, что ни чего проводить не нужно, достаточно питающего кабеля а от него "вагончиком" заземлить остальные стойки. Подскажите как сломать стену тупизма выстроенную энергетиком. Из ПУЭ были приведены следующие строчки: "1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи. 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве pe-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости." но это не помогло. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Про проекту СУП в экран-камеру приходит заземляющий проводник для выравнивания потенциалов на стойках, он тоже фильтруется. Дык этот товарищ хочет изменить проект? Ух он какой.... А кто пересогласовывать проект будет? Намекните о стоимости согласования. А вообще "что бы не быть пи.....жу, делай всё по чертежу". достаточно питающего кабеля а от него "вагончиком" заземлить остальные стойки. "Вагончиком" это шлейфом, что ли? ПУЭ 1.7.144 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17657 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А схему можно посмотреть куда что подключено.
Цитата Нейтраль глухо заземлена бытовым контуром Цитата в ГРЩ заземляющая жила подключена к шине технологического контура Смысл отдельного контура, если они все равно электрически соединены? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17657 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Смысл отдельного контура, если они все равно электрически соединены? Смысл и тут еще поискать: ..АДЭС все корпусы щитов, топливо провод, выхлопная труба, корпус генератора и т.п. заземлялись отдельным проводом на ГЗШ, не смотря на то что у питающего кабеля есть 5 PE подключенный на корпус". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 20:01 |
|
![]() |